【暖通问题百科.2期】VRV空调系统的合理设计与应用?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年01月30日 15:31:17
来自于中央空调
只看楼主

问题讨论: 提到VRV,似乎连非专业人士都很懂的空调系统难道还有设计难度?真是这样吗?而超高层公寓为用个VRV空调系统,为何还请多位专家开了不下十次的方案研讨论证会呢? 正因为VRV系统成熟、设计简单、安装快捷、计量灵活、管理方便,再加上厂家的卖力推销,VRV空调系统正在工程中得以广泛的应用,但是它并不是万能的空调系统,作为专业的暖通设计师,应通过对项目合理的分析,为项目配置合理的空调系统。

问题讨论:
提到VRV,似乎连非专业人士都很懂的空调系统难道还有设计难度?真是这样吗?而超高层公寓为用个VRV空调系统,为何还请多位专家开了不下十次的方案研讨论证会呢?
正因为VRV系统成熟、设计简单、安装快捷、计量灵活、管理方便,再加上厂家的卖力推销,VRV空调系统正在工程中得以广泛的应用,但是它并不是万能的空调系统,作为专业的暖通设计师,应通过对项目合理的分析,为项目配置合理的空调系统。
由于VRV设备自身条件的限制,使VRV的使用也受到一定的局限,如环境温度、冷媒管长度、建筑层高、散热条件、冷媒泄漏、工艺要求、设备噪音等因素。
实际工程中,所谓的“设计师”们往往通过不断的放大容量来解决多联机的衰减问题,这种系统不合理的配置,带来的是初投资的增加和运行成本的提高,在项目上如何合理运用VRV空调系统?如何克服VRV自身条件的限制?如何突破VRV空调系统的局限性?

本期 我们希望和大家一起聊一聊“简单”的VRV空调系统在不同工程中的合理设计与应用?



有设计问题大家聊!
每月,都会评出本月 解答之星 :kiss:并奖以勋章作为鼓励
u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg


专家点评:
多联机空调系统的出现,确实给空调系统的设计提供了很好的选择,也能很好地解决传统中央空调系统不能解决的问题一如计费,部分负荷运行节能等问题,但不能忽略了多联机空调的缺点,多联机系统的设计,我认为注意以下几方面:
1、多联机室外机不能太大。
2、冷媒管路不能太长,等效长度不宜超过70米。
3、处理好风冷室外机的散热及噪声。
4、面积大于20000平方米,采用传统水冷中央空调更优。



u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg


2015年02月03日 10:54:29
12楼
主要从 系统应用场合系统设计的注意点两方面阐述。
系统应用场合:VRV主要适用于办公楼、饭店、学校、高档住宅等建筑,特别适用于房间数量多、区域划分细致的建筑。另外,对于同时使用率比较低(部分运转)的建筑物来说节能效益更加明显。可根据建筑空调的特点选择相应的类型,单冷式机组、热泵式机组、热回收式机组。系统合理设计的注意点:
第一,配管优化问题。系统配管越长,系统能力衰减越大,一般配管等效长度控制在60米以内较合理,当不满足时应与建筑专业协商。另外室内机和室外机的高差也同样影响机组性能。可参考厂家的冷热量修正系数。
第二,系统划分优化问题。例如,经常使用的房间和不经常使用的房间可组合成一个系统,系统同时使用率最好控制在30%-80%之间,此时系统的能效比较高;使用用途系统、设计参数系统的房间,宜划分在同一系统;对内区负荷较大的建筑,利用热回收型机组,宜将内区和外区的房间划分在同一系统。
第三,新风处理问题。对于新风要求比较高的场合可以选新风处理系统;新风要求一般的场合可选用热回收换气机组;此外还可以用单独的VRV新风处理机。
第四,室外机组和室内机组冷热量校核问题。可参考《实用供热空调设计手册第二版》相关计算校核。室外机组冷热量主要受到夏
季室外干球温度、冬季湿球温度、融霜时间等因素影响;室内冷热量主要受到室外和室内容量匹配、配管长度及高度差容量修正等影响。
第五,室内机选择。主要是根据房间的功能、层高和吊顶装修而定。
回复
王农勤
2015年02月03日 17:53:34
13楼
多联机在解决较小规范的办公建筑,很有用的。
回复
sl968754
2015年02月04日 00:22:32
14楼
路过,加入学习一下。
回复
ucau888
2015年02月04日 15:15:07
15楼
我只知道VRV几乎不用计算负荷,即使软件算出负荷也不敢用呀,那衰减,呵呵
回复
zhoufeng4444
2015年02月05日 08:45:57
16楼
现实中设计确实会加大设备来换取衰减,那也是做工程没法避免的,业主只要效果,不然结账都难
回复
pyb520
2015年02月05日 14:57:53
17楼
1、适当增加单位面积负荷。
回复
pyb520
2015年02月05日 15:03:27
18楼
1、适当增加单位面积负荷。
2、内外机配置保持在合理范围。
3、内外机高差在合理范围。
4、制冷面积超过1万方,尽量建议不用。
本人有参与过一个几万方的项目,6层。使用的是东芝的机器。竣工当年效果不错。1年后局部爆管,2年爆管快一半了。当然施工有问题。多联机是不适合在大项目使用,那重新充注410A的冷媒,还是很费钱啊。
回复
zsp609953808
2015年02月06日 08:57:33
19楼
感觉现在好多设计院超过20000平的也在用VRV啊
回复
angei83
2015年02月08日 09:55:27
20楼
请问等效长度是所有管子总长吗?感觉70米好短
回复
wangxueleiyy
2015年02月09日 09:33:40
21楼
把资料整理一下上传给大家分享嘛
回复