问题讨论: 提到VRV,似乎连非专业人士都很懂的空调系统难道还有设计难度?真是这样吗?而超高层公寓为用个VRV空调系统,为何还请多位专家开了不下十次的方案研讨论证会呢? 正因为VRV系统成熟、设计简单、安装快捷、计量灵活、管理方便,再加上厂家的卖力推销,VRV空调系统正在工程中得以广泛的应用,但是它并不是万能的空调系统,作为专业的暖通设计师,应通过对项目合理的分析,为项目配置合理的空调系统。
提到VRV,似乎连非专业人士都很懂的空调系统难道还有设计难度?真是这样吗?而超高层公寓为用个VRV空调系统,为何还请多位专家开了不下十次的方案研讨论证会呢?
正因为VRV系统成熟、设计简单、安装快捷、计量灵活、管理方便,再加上厂家的卖力推销,VRV空调系统正在工程中得以广泛的应用,但是它并不是万能的空调系统,作为专业的暖通设计师,应通过对项目合理的分析,为项目配置合理的空调系统。
由于VRV设备自身条件的限制,使VRV的使用也受到一定的局限,如环境温度、冷媒管长度、建筑层高、散热条件、冷媒泄漏、工艺要求、设备噪音等因素。
实际工程中,所谓的“设计师”们往往通过不断的放大容量来解决多联机的衰减问题,这种系统不合理的配置,带来的是初投资的增加和运行成本的提高,在项目上如何合理运用VRV空调系统?如何克服VRV自身条件的限制?如何突破VRV空调系统的局限性?
本期 我们希望和大家一起聊一聊“简单”的VRV空调系统在不同工程中的合理设计与应用?
有设计问题大家聊!
每月,都会评出本月 解答之星 :kiss:并奖以勋章作为鼓励
专家点评:
多联机空调系统的出现,确实给空调系统的设计提供了很好的选择,也能很好地解决传统中央空调系统不能解决的问题一如计费,部分负荷运行节能等问题,但不能忽略了多联机空调的缺点,多联机系统的设计,我认为注意以下几方面:
1、多联机室外机不能太大。
2、冷媒管路不能太长,等效长度不宜超过70米。
3、处理好风冷室外机的散热及噪声。