【暖通问题百科.2期】VRV空调系统的合理设计与应用?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年01月30日 15:31:17
来自于中央空调
只看楼主

问题讨论: 提到VRV,似乎连非专业人士都很懂的空调系统难道还有设计难度?真是这样吗?而超高层公寓为用个VRV空调系统,为何还请多位专家开了不下十次的方案研讨论证会呢? 正因为VRV系统成熟、设计简单、安装快捷、计量灵活、管理方便,再加上厂家的卖力推销,VRV空调系统正在工程中得以广泛的应用,但是它并不是万能的空调系统,作为专业的暖通设计师,应通过对项目合理的分析,为项目配置合理的空调系统。

问题讨论:
提到VRV,似乎连非专业人士都很懂的空调系统难道还有设计难度?真是这样吗?而超高层公寓为用个VRV空调系统,为何还请多位专家开了不下十次的方案研讨论证会呢?
正因为VRV系统成熟、设计简单、安装快捷、计量灵活、管理方便,再加上厂家的卖力推销,VRV空调系统正在工程中得以广泛的应用,但是它并不是万能的空调系统,作为专业的暖通设计师,应通过对项目合理的分析,为项目配置合理的空调系统。
由于VRV设备自身条件的限制,使VRV的使用也受到一定的局限,如环境温度、冷媒管长度、建筑层高、散热条件、冷媒泄漏、工艺要求、设备噪音等因素。
实际工程中,所谓的“设计师”们往往通过不断的放大容量来解决多联机的衰减问题,这种系统不合理的配置,带来的是初投资的增加和运行成本的提高,在项目上如何合理运用VRV空调系统?如何克服VRV自身条件的限制?如何突破VRV空调系统的局限性?

本期 我们希望和大家一起聊一聊“简单”的VRV空调系统在不同工程中的合理设计与应用?



有设计问题大家聊!
每月,都会评出本月 解答之星 :kiss:并奖以勋章作为鼓励
u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg


专家点评:
多联机空调系统的出现,确实给空调系统的设计提供了很好的选择,也能很好地解决传统中央空调系统不能解决的问题一如计费,部分负荷运行节能等问题,但不能忽略了多联机空调的缺点,多联机系统的设计,我认为注意以下几方面:
1、多联机室外机不能太大。
2、冷媒管路不能太长,等效长度不宜超过70米。
3、处理好风冷室外机的散热及噪声。
4、面积大于20000平方米,采用传统水冷中央空调更优。



u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg


2015年02月10日 08:54:17
22楼
现在的设计院实在是牛逼,我们有两个项目,设计院的图纸仅仅把VRV内外机用线联了一下,业主单位问设计报价怎么解决(没有铜管的管径和分歧器的大小),设计说毛估估就好了,反正这一块的费用也不多!这简直是神回复啊!圈内的专家有人知道;VRV系统管道造价一般能占总造价的多少吗?或者说设备和管道的比例是多少?(可以以大金或格力举例)
回复
飘花儿
2015年02月10日 11:56:57
23楼
冷却塔+VRV,水源式VRV,上面说的大多弊病都解决了,室外机直接放在本层,新风也不是问题,风机盘管加新风不也要新风机房吗,相比水系统的新风机组vrv的新风机组会小一些。vrv也是越做越便宜。关键是这种方式很符合中国开发商的心里,买好了建个冷却水系统,里面做什么业态都待定,后期卖出去,租出去再进来做VRV甲方乙方都高兴。冷却塔再做个变频的,设计也高兴。选个最大值,其他的就扔给二次设计了。往后就不用设备专业了,直接全变成二次深化设计了。只要初投资下来,vrv前景太大了
回复
淡定俊哥
2015年02月10日 17:33:23
24楼
很多高层都没有主机位置,散热效果差。冷媒系统没有水系统舒适。
回复
ixxiix
2015年02月12日 17:22:25
25楼
主要还是管长限制和散热的问题吧
回复
cbs7811
2015年02月15日 11:26:28
26楼
VRV系统还是小系统优势突出,系统运行的好坏,能否发挥最大的工作效率,关键是安装,上面提到的安装过程中发现问题多与设计师沟通有利于提高VRV空调系统设计水平。多加强现场与实际结合,才能提高工程的实际使用效果.
回复
qijuhong222
2015年02月16日 10:53:02
27楼
曾经使用过VRV,要注意使用的需求要一致,我遇到过在夏天制冷时保安室却在夜间开成了制热,导致整个系统运行不起来。一个房间一个房间地查,很费劲。
回复
gaochenchen888
2015年02月17日 00:42:12
28楼
在小的系统中VRV的优势应该会更明显
回复
lbktwx
2015年02月17日 17:45:57
29楼
安装,上面提到的安装过程中发现问题多与设计师沟通有利于提高VRV空调系统设计水平。多加强现场与实际结合,才能提高工程的实际使用效果.
回复
xintanghenai
2015年02月22日 18:22:40
30楼
在有人的空间最高允许制冷剂r22的浓度0.3kg/m3 是每位设计师应考虑的
回复
foreverfeng0309
2015年03月04日 10:01:35
31楼
VRV在设计其实主要注意的问题不是特别多,而且现在应用的还是小项目居多,主要的问题是在安装,安装一定要注意。
回复

相关推荐