各位同行,对于管桩500直径,引孔直径400,引孔深度8m,最后锤击入土深度只有5.7m就达到收锤标准了,这种情况该如何处理,请赐教。
各位同行,对于管桩500直径,引孔直径400,引孔深度8m,最后锤击入土深度只有5.7m就达到收锤标准了,这种情况该如何处理,请赐教。
2楼
扩大引孔直径。
回复
3楼
kv123 发表于 2015-1-30 16:10 扩大引孔直径。那样侧摩阻没有保证,目前单桩竖向承载力1800KN,持力层为强风化泥岩(碎块状)。有没有其它更好的办法
回复
4楼
duanzl 发表于 2015-1-30 16:21 那样侧摩阻没有保证,目前单桩竖向承载力1800KN,持力层为强风化泥岩(碎块状)。有没有其它更好的办法你现在是侧阻太大了。有没有保障还是看贯入度
回复
5楼
剩下2.3米 怎么弄
回复
6楼
是啊 得怎么搞啊
回复
7楼
应该废桩了,目前的工地情况就是这样
回复
8楼
学习了 好东西
回复