施工质量不错
回复
追魂南霸天
2015年02月02日 14:44:32
47楼
很不错的样子
回复
忙来用
2015年02月02日 15:13:25
48楼
你们家用的钢筋基本都是发黄的(有锈蚀),
回复
onetwe
2015年02月02日 15:20:03
49楼
谢谢楼主的分享
回复
onetwe
2015年02月02日 15:21:15
50楼
谢谢楼主的分享
回复
做个好爸爸
2015年02月02日 16:04:48
51楼
这个项目做的还不错
回复
真诚朋友
2015年02月02日 16:27:17
52楼
几点意见请斟酌:1、变形缝封闭不好,转角处已经与墙面分离。
回复
真诚朋友
2015年02月02日 16:28:22
53楼
2、图片100052:桩头未做防水。
回复
真诚朋友
2015年02月02日 16:30:49
54楼
3、图片100105:止水钢板采用搭接焊,为何不用对接?焊缝越多越易出问题。
回复
真诚朋友
2015年02月02日 16:33:20
55楼
4、图片103912:钢筋穿止水钢板围焊焊缝应闭合,否则成为漏水通道。