500KW的电机 电抗器启动,电机型号Y-4504-4 500KW 配多大的电抗器 最好谁有图我研究一下 谢谢 hangfusong@163.com
500KW的电机 电抗器启动,电机型号Y-4504-4 500KW 配多大的电抗器 最好谁有图我研究一下 谢谢
hangfusong@163.com
2楼
路过 学习
回复
3楼
找个电抗器厂家,就能给你配好了
回复
4楼
是6KV还是10KV,才500KW为什么不能直接全压启动?
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-1-29 16:36 是6KV还是10KV,才500KW为什么不能直接全压启动?10KV的,他们要求用电抗器启动。建议过全压启动没同意。
回复
6楼
降压启动,星三角启动,变频启动都可以啊。估计甲方怕花钱
回复
7楼
ccc___ 发表于 2015-1-29 16:36 是6KV还是10KV,才500KW为什么不能直接全压启动?500KW怎么能全压启动!!!!!!!那变压器的负荷得拉到多大
回复
8楼
7倍起动电流,也只有453.5A,10KV系统主变最小也会在20MVA以上,毛毛雨!
回复
9楼
ccc___ 发表于 2015-1-30 10:49 7倍起动电流,也只有453.5A,10KV系统主变最小也会在20MVA以上,毛毛雨!10KV系统主变用的不是自己的。电机是Y4504-4 50HZ 10KV 35.7A 500KW 那么电抗上的的真空接触器和旁路上真空接触器都选用多的? 启动时间大约得定多长时间(水泵)。我是小白以前没接触过10KV的电机启动。
回复
10楼
你以为整个主变就只是挂他那一台500KW的电机吗?笑话,500KW电机不管是6KV的还是10KV的,常规下都是不能直接启动的,因为电机直接启动不仅仅是启动电流比较大,而且在直接启动的时候会把电网的电压拉的比较低,一般直启压降在10~15%%以上,会严重影响到同电网下别的用电设备的正常运行,甚至有可能会造成低电压保护跳闸(实例)。采用电抗器启动比较经济,启动电流一般在3.5倍额定电流左右(约3~4Ie),而且用电抗器启动对电机的轴承以及转子、定子线圈都有好处。至于高压电机采用星三角启动方式,早就淘汰多少年了,而用高压变频启动,投入的成本可以买很多台电抗器启动柜,而高压变频器主要体现在调速上,仅仅作为启动来用实在是大材小用!
回复
11楼
xflzg2001 发表于 2015-1-30 10:59 你以为整个主变就只是挂他那一台500KW的电机吗?笑话,500KW电机不管是6KV的还是10KV的,常规下都是不能直接 …电机是不1台500KW我知道的就4台其中有1台是备用的。
回复