照明箱体接地借用电缆护管行不行
炊烟111111
2015年01月29日 11:53:05
只看楼主

照明箱电源线为四芯电缆,无接地线,但电缆护管通过扁铁与接地网可靠连接,我借用电缆护管作照明箱接地行不行,就是用一根电缆将照明箱与护管连接起来,护管另一侧接地,以前我们全是这样做,现在说有新规定不可以了,谁能提供下新规?

照明箱电源线为四芯电缆,无接地线,但电缆护管通过扁铁与接地网可靠连接,我借用电缆护管作照明箱接地行不行,就是用一根电缆将照明箱与护管连接起来,护管另一侧接地,以前我们全是这样做,现在说有新规定不可以了,谁能提供下新规?
zhili051
2015年02月03日 08:37:39
2楼
不论照明箱是否是固定或移动都应有地线连接
回复
云飘飘
2015年02月04日 07:43:55
3楼
需要单独设置接地线。
回复
forget4369
2015年03月17日 16:38:15
4楼
现在灯具必须接地线
回复

相关推荐