关于防火卷帘设置消防联动问题!!?
steven384541
2015年01月29日 11:23:14
只看楼主

火规: 4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:1 联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘自:接下降到楼板面。这一条怎么理解 1、防火卷帘所在防火分区?防火卷帘不是两个防火分区中间设置的么? 2、两只独立火灾探测器 怎么理解?是独立地址编码? 请各位大神解释下 谢谢了

火规: 4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下
列规定:


1 联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立
的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并
应联动控制防火卷帘自:接下降到楼板面。
这一条怎么理解 1、防火卷帘所在防火分区?防火卷帘不是两个防火分区中间设置的么?

2、两只独立火灾探测器 怎么理解?是独立地址编码? 请各位大神解释下 谢谢了

免费打赏
maomaohello
2015年03月05日 13:32:24
13楼
学习了学习了
回复
yyl_2_0_0_8
2015年03月18日 18:03:48
14楼
彭大善人 发表于 2015-1-31 14:32 防火卷帘门所属分区是看你所谓的卷帘门控制箱放在那个分区的错了吧哥们儿
回复
wangming096128
2015年08月07日 14:34:28
15楼
路过,学习了
回复
hwf769001086
2015年08月07日 15:10:22
16楼
路过,学习了
回复
hwf769001086
2015年08月07日 15:15:54
17楼
是要在防火风区分割的防火卷帘两边都有设置探测器
回复

相关推荐