两层地下室,-2层的楼层抗剪承载力小于0.8,怎么破?
jianzhuxiehui
2015年01月28日 22:49:54
只看楼主

两层地下室,-2层的楼层抗剪承载力小于0.8,怎么破?两层的墙、柱截面相同,只是层高-2比-1高0.3m。-1层因为承受顶板的覆土等荷载较大,所以梁截面比-2层大。另外当取3跨20m算塔楼的刚度比等计算时,一个塔楼的比值只有0.6,竖向构件也没法加了啊。

两层地下室,-2层的楼层抗剪承载力小于0.8,怎么破?
两层的墙、柱截面相同,只是层高-2比-1高0.3m。
-1层因为承受顶板的覆土等荷载较大,所以梁截面比-2层大。

另外当取3跨20m算塔楼的刚度比等计算时,一个塔楼的比值只有0.6,竖向构件也没法加了啊。
免费打赏
翰林墨客
2015年01月29日 08:56:29
2楼
赞一下,赚点土木币
回复
沉默剑客
2015年01月29日 09:25:08
3楼
就30公分抗剪承载力不好搞么,那个0.6的刚度比难搞了
回复
laodu5115
2015年01月29日 09:58:46
4楼
现在不是到0.7 就可以了吗啊?
回复
结构生活
2015年01月29日 11:00:55
5楼
地下室可以不受最小减重比控制的

2574kjlm:概念一点不清,人家说的是受剪承载力的问题

回复
achinerylizer
2015年01月29日 15:43:42
6楼
把平面图发过来看一下 才好说
回复
justin52
2015年01月29日 19:41:56
7楼
挡土墙加厚
回复
a2428331959
2015年01月29日 22:42:12
8楼
学习了 留个名
回复
攻城师67150
2015年01月30日 03:04:14
9楼
谢谢楼主分享!
回复
jianzhuxiehui
2015年02月01日 22:28:19
10楼
两层地下室啊,高烈度,地下一次层配筋很大,地二层配筋是构造,靠加截面影响有限。

是否可以不考虑层间承载力的比值啊,负一层和负二层
回复
venius3
2016年11月19日 18:33:09
11楼
遇到同样问题 思考中
回复