室外路灯,1个回路带40个400W钠灯,1个开关控制全部灯具,一定要装漏电开关吗?
室外路灯,1个回路带40个400W钠灯,1个开关控制全部灯具,一定要装漏电开关吗?
2楼
看你用什么接地系统咯
回复
3楼
如果单相接地保护满足要求可以不设,但是基本上达不到。
回复
4楼
我觉得应该要把!考虑到以后维修时或者人碰到的情况下,漏电开关应该能起到作用吧
回复
5楼
一定要装漏电开关。
40盏400W的灯,如果控制箱在中部,供电半径恐怕也有600m,线径至少是25mm2,开关的额定电流应该不会小于63A,如果不带漏电保护功能,其短路瞬动电流需要630A,而600m25mm2电缆末端短路电流不会超过200A,63A的空开肯定无法在国标GB50054规定的5s内切断故障电流。漏电的情况就更不用说了,肯定不会动作。只有安装漏电开关才能让设计满足国标要求。
回复
7楼
谢谢.下了,正好学习学习.
回复
8楼
同意5楼说法
回复
9楼
路过学习了
回复
10楼
路过学习了。
回复
11楼
学习了,呵呵
回复