有一别墅住宅小区,配电方式为树干式,室外须设置地埋式电缆分线盒,谁做过?请教啦!先谢啊!请发到 wzm6969@163.com 感激呀!
有一别墅住宅小区,配电方式为树干式,室外须设置地埋式电缆分线盒,谁做过?请教啦!先谢啊!请发到 wzm6969@163.com 感激呀!
2楼
有成熟产品,可以参看本站电子样本。
回复
3楼
哪里有呀??看看!!不可以做电缆沟??
回复
4楼
为什么不采用穿刺线夹,施工方便
回复
5楼
没有找到,给个地址链接出来看看!!
回复
6楼
楼主的意思是要在别墅前作直埋电缆分接头吧,图集上好像有相关做法:接头处采用混凝土接头盒,灌沥青,两头再留余量防止拉断,大致就是这样吧,做法好象在一本老图集上,你自己找找吧
回复
7楼
楼主的意思是要在别墅前作直埋电缆分接头吧,图集上好像有相关做法:接头处采用混凝土接头盒,灌沥青,两头再留余量防止拉断,大致就是这样吧,做法好象在一本老图集上,你自己找找吧,不过为方便检修,设计时应将电缆分接头设在电缆井内
回复
8楼
有电缆分线盒的地方最好有一个人孔井,为将来出现问题处理方便。当然有地井处理起来就比较方便多了。如果没有地井,可购买成品电缆分线盒比较容易处理。
回复
9楼
有德国造的电缆分支盒,电缆做好T型接头,包好绝缘,放在盒内,灌满电缆胶(树脂类)
可以直埋地下。在1990年做过,境外
回复
10楼
你到上海向阳问问,有这样的接线盒卖.可以符合你的要求的.
回复