普通住宅电表箱到总线分线盒应该用多大的线径?
xyftqxia
xyftqxia Lv.2
2005年04月29日 11:22:40
只看楼主

5层普通住宅,一梯二户,总线50mm2,进户10mm2,总线分线箱到电表箱接多大的线?

5层普通住宅,一梯二户,总线50mm2,进户10mm2,总线分线箱到电表箱接多大的线?
免费打赏
mxj
2005年04月29日 13:15:12
2楼
50
回复
crazyboy
2005年04月29日 19:41:53
3楼
如果是单相进每层电表总箱的话,每户按照6kW容量,那么进每层电表箱的导线可以是BV-2x25+16
回复
c-js
2005年04月29日 22:05:44
4楼
导线应选BV-3x16MM2
回复
davidelec
2005年05月02日 23:04:37
5楼
导线选用与入户相同的线径就可以了,即BV-3x10MM2
回复
王若男
2005年05月03日 14:16:07
6楼
导线应选BV-3x16MM2
回复
mengzhixinhai
2005年05月04日 18:37:33
7楼
是树干式配电吧应该是50