消火栓连锁控制线可以用分线盒吗?
meishiluguo
2014年08月04日 22:36:42
只看楼主

一个建筑物内(防爆区域)有多个消火栓,比较分散,我从消防泵房控制柜拉来一根控制线,在建筑物内可以用分线盒分开去不同的方向吗?我们的审核非要我从消火栓里面的按钮共头出来,最好不要分线盒,说照明线可以,控制线最好不要,是这样吗?

一个建筑物内(防爆区域)有多个消火栓,比较分散,我从消防泵房控制柜拉来一根控制线,在建筑物内可以用分线盒分开去不同的方向吗?我们的审核非要我从消火栓里面的按钮共头出来,最好不要分线盒,说照明线可以,控制线最好不要,是这样吗?
免费打赏
云飘飘
2014年08月05日 06:48:27
2楼
审图说的有道理,消火栓按钮控制线采用手拉手接线方式,你这样的接线一旦出现问题,查起来非常困难。
回复
酒店电气
2014年08月05日 13:18:22
3楼
给楼主顶一个,坐等高手。。
回复
meishiluguo
2014年08月05日 14:32:16
4楼
云飘飘 发表于 2014-8-5 06:48 审图说的有道理,消火栓按钮控制线采用手拉手接线方式,你这样的接线一旦出现问题,查起来非常困难。如果都是消火栓里面共头出来,主要是消火栓比较分散,拉线困难!
回复
傲剑
2014年08月06日 10:58:41
5楼
如果都是消火栓里面共头出来,主要是消火栓比较分散,拉线困难!可以用的
回复
maomaohello
2014年08月06日 12:55:21
7楼
长姿势了 原来如此
回复
liu583829685
2014年08月08日 08:54:15
8楼
学习学习!!!
回复
勇者无疆
2014年08月08日 09:11:33
9楼
学习中-------------
回复
yufujiang010
2014年08月09日 16:35:40
10楼
为减少故障点,消火栓控制线路敷设接分线要在消火栓附近接线盒内进行。此盒一般位于消火栓箱右上角0.3米左右。
回复

相关推荐

APP内打开