压缩机变频控制在制冷系统中得到了广泛应用,除变频控制电路部分之外,为适应变频控制,制冷系统部件、系统的设计和方案需要考虑哪些因素?
压缩机变频控制在制冷系统中得到了广泛应用,除变频控制电路部分之外,为适应变频控制,制冷系统部件、系统的设计和方案需要考虑哪些因素?
2楼
主要还是要考虑一些极限情况下部件的可靠性问题吧,比如最高频率高速状态
回复
3楼
俺做直流变频多联机好多年了,BP与DP系统设计上区别还是很大滴:
1. 制冷系统的设计原理大家都是逆卡诺循环,都是一样的,个人觉得主要的区别还是控制逻辑BP机器较传统机型有很大的区别,控制逻辑更加复杂
2. 零部件选型也是有不小的差别的,为了适应系统的需要,目前市场上一般节流装置都是用电子膨胀阀,当然牛B的厂家也有用热力膨胀阀的,为了实现真正的节能,采用的风机系统最好也是变频的,还有其他很多...目前变频机组都是用R410a冷媒,压力较高,所需的铜管壁厚也要增加,不过俺们测试过普通的管子也能用没有问题,但是俺们是世界牛逼企业,再这一点,咱们没有做国内企业这般的所谓的降本
3. 较DP 机组,变频机组为了实现部分负荷的优势,压缩机就会来回再不同的频段捣鼓,系统设计的时候就要考虑让它收放自如了,尤其是冬天。。。
随便讲讲,呵呵,写的不对及时纠正啊,觉得还可以给点土币吧,刚刚注册穷的叮当响,想下载点资料都下不起:handshake
回复
4楼
考虑的东西多了,高频时的两器换热面积,低频时油的润滑及系统回油,膨胀阀宽冷量过热度控制,低频共振等。
回复
5楼
这个很深奥 啊
回复
6楼
做了一台变频的,跑的挺好,成本也高了不少
回复