新人迷惑,求指点“配电箱”问题
poorpc
poorpc Lv.12
2015年01月27日 15:16:01
只看楼主

本人新手在看电气图纸中发现如图所示问题现有一下问题:1.XL21(改),是改的标准柜的的外形尺寸,还是改的什么,如果是外形尺寸为什么上面的都是XL21外形都不一样,为什么没标“改”?2.不管改的什么,这些个配电箱总有一个标准,这个标准叫什么在那边能看得到?以上问题烦请指教

本人新手在看电气图纸中发现如图所示问题
现有一下问题:
1.XL21(改),是改的标准柜的的外形尺寸,还是改的什么,如果是外形尺寸为什么上面的都是XL21外形都不一样,为什么没标“改”?
2.不管改的什么,这些个配电箱总有一个标准,这个标准叫什么在那边能看得到?
以上问题烦请指教

QQ图片20150127150924.png

云飘飘
2015年01月27日 15:34:41
2楼
里面的元器件都可以改。
回复
poorpc
2015年01月27日 19:18:03
3楼
云飘飘 发表于 2015-1-27 15:34 里面的元器件都可以改。谢谢回复,那标准的XL21柜到底有哪些元器件呢,这个从那边能找得到呢
回复
fengguowuhenji
2015年01月27日 20:43:49
4楼
前四栏应该是标准的XL-21配电柜,消防配电柜要求双电源,所以由标准的动力配电箱改的,尺寸不变,就是里面的元件和线路有改动。
个人意见
回复
poorpc
2015年01月28日 09:24:54
5楼
风过无痕迹 发表于 2015-1-27 20:43 前四栏应该是标准的XL-21配电柜,消防配电柜要求双电源,所以由标准的动力配电箱改的,尺寸不变,就是里面的 …谢谢回复,但是这个标准的XL21柜,里面到底有什么元器件呢?
回复
lingxuct
2015年01月28日 16:07:58
6楼
偶在《工厂常用电气设备手册》中查到,XL-21的外型尺寸有6~7种,图中有尺寸标注就好,“(改)”是指电气系统图的改动。
回复
hanzhg54
2015年01月28日 17:08:41
7楼
应该是改成双电源了。
回复
fitman
2015年01月28日 17:36:09
8楼
XL21是定形产品,有一套标准的系统图方案,理论上选自己合适的方案号就可以了,系统图都不用出。但由于现实中很多非标设计,那就加一个改字并附上系统图。
回复
poorpc
2015年02月04日 15:29:48
9楼
fitman 发表于 2015-1-28 17:36 XL21是定形产品,有一套标准的系统图方案,理论上选自己合适的方案号就可以了,系统图都不用出。但由于现实 …谢谢版主回复,那这套XL21定形产品的系统图在哪本书籍上有呢?
回复
fitman
2015年02月05日 10:56:00
10楼
poorpc 发表于 2015-2-4 15:29 谢谢版主回复,那这套XL21定形产品的系统图在哪本书籍上有呢?厚一点的电力设备选型用册都有。但由于XL21是很旧的型号了,现在基本都改等面目全非了,建议订购时不能只写标准号,而要附上系统图。
回复
n8866059
2015年02月05日 11:12:09
11楼
原来如此
回复

相关推荐

APP内打开