2014新消规,多层公建设不设消防水箱
沉12
沉12 Lv.7
2015年01月27日 02:45:35
只看楼主

7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。 按照这一条的话,二、三层的公建,要是上消火栓的话,0.3MPa的市政压力岂不是就不能满足了那就要设消防水箱和稳压泵了?

7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
按照这一条的话,二、三层的公建,要是上消火栓的话,0.3MPa的市政压力岂不是就不能满足了
那就要设消防水箱和稳压泵了?


免费打赏
wmlrr1q2
2015年01月28日 09:34:35
12楼
学习中。。。。。。。。。
回复
景秀一天
2015年01月28日 09:44:52
13楼
新消规出了,基本上有室内消火栓的水池、泵房这些都要做
回复
水中游龙
2015年01月28日 10:32:42
14楼
可以采用管道泵啊 满足压力就 可以 不过现在市政是不允许的,说一定要设计水池泵房水箱

我我认为是否与规范5.2.2条矛盾呢,多层至要求0.07MPa 的水柱
回复
令狐大哥
2015年01月28日 12:24:50
15楼
新消规,市政水压有几个能满足的?临时高压水箱水池水泵那一套肯定得上了。虽然很浪费,但审图的死搬规范你也没辙:D
回复
心平气和1118
2015年01月28日 14:43:46
16楼
路过学习了
回复
zm20014386
2015年01月28日 14:49:51
17楼
按新规范 3层以上设了消火栓的基本就要设水池水泵房了吧
回复
shitou404
2015年01月28日 15:06:17
18楼
市政压力0.3MPa,肯定满足不了最不利消火栓口0.35MPa的压力需求吧。肯定得用临时高压消防系统,所以消防水箱还是需要的。
回复
四叶草lyp
2015年01月28日 15:07:25
19楼
按新规范要求,不满足就要设消防水箱
回复
jihai20062006
2015年01月28日 18:11:27
20楼
按照新规范要求,你这种情况肯定要加消防水池、消防泵房以及屋顶消防水箱!确实有点浪费,没办法,按新规范执行!
回复
xuewulei123
2015年01月29日 15:43:36
21楼
路过学习了
回复