2014新消规,多层公建设不设消防水箱
沉12
沉12 Lv.7
2015年01月27日 02:45:35
只看楼主

7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。 按照这一条的话,二、三层的公建,要是上消火栓的话,0.3MPa的市政压力岂不是就不能满足了那就要设消防水箱和稳压泵了?

7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
按照这一条的话,二、三层的公建,要是上消火栓的话,0.3MPa的市政压力岂不是就不能满足了
那就要设消防水箱和稳压泵了?


免费打赏
王农勤
2015年01月27日 07:49:02
2楼
在满足规范的条件下,可以不设置消防水箱的.
回复
版专攻
2015年01月27日 08:50:45
3楼
你问的这个问题,原则来说和屋顶水箱没啥直接关系,这个是动压要求,如果不是常高压,就是设消防泵的问题,设不设屋顶水箱,看水箱的章节
回复
jeojoy
2015年01月27日 08:55:50
4楼
个人认为这种情况设水箱浪费
回复
沉12
2015年01月27日 15:48:54
5楼
版专攻 发表于 2015-1-27 08:50 你问的这个问题,原则来说和屋顶水箱没啥直接关系,这个是动压要求,如果不是常高压,就是设消防泵的问题, …层高为4.2的三层商铺,室内外高差1.2米,市政压力为0.3MPa,满足设消火栓的要求,这个要配套设屋顶消防水箱及消防水池吧?
回复
沉12
2015年01月27日 15:49:55
6楼
jeojoy 发表于 2015-1-27 08:55 个人认为这种情况设水箱浪费可是新规范,不设的话,水压达不到新消火栓规范要求
回复
版专攻
2015年01月27日 16:03:07
7楼
fuyun0707 发表于 2015-1-27 15:48 层高为4.2的三层商铺,室内外高差1.2米,市政压力为0.3MPa,满足设消火栓的要求,这个要配套设屋顶消防水 …市政水压保证不了常高压,你就得采用临时高压系统,临时高压就得设泵房和屋顶水箱。
回复
zm20014386
2015年01月27日 16:27:43
8楼
二、三层的公建,0.3MPa的市政压力 这种就要设水泵了吧
回复
蓝天绿水
2015年01月27日 17:51:56
9楼
路过学习了
回复
云飘飘
2015年01月28日 05:58:56
10楼
不满足,消防泵房、消防水池都需要的。
回复
zhaoke19880114
2015年01月28日 09:25:01
11楼
版专攻 发表于 2015-1-27 16:03 市政水压保证不了常高压,你就得采用临时高压系统,临时高压就得设泵房和屋顶水箱。版专攻就是厉害
回复

相关推荐

APP内打开