做了一个项目,有一条10kV电缆是直埋敷设的,后来施工时,有个专家说不让直埋,说因为地质不好(此处靠近盐碱地)?请问专家说的是否正确,如果不正确,怎么反驳他!:'(
做了一个项目,有一条10kV电缆是直埋敷设的,后来施工时,有个专家说不让直埋,说因为地质不好(此处靠近盐碱地)?请问专家说的是否正确,如果不正确,怎么反驳他!:'(
2楼
盐碱地不紧对钢管有腐蚀,也对电缆外皮有腐蚀的
建议走桥架,不能走的话埋地敷设的时候穿玻璃钢保护管(也没用过)
过马路的时候可以穿水泥排管的。。
或者 耐盐碱 电缆??
回复
3楼
可以咨询一下电缆的厂家,看能否满足使用要求,有无其他建议!
回复
4楼
是不是VV22啊,是的话倒是可以,耐酸碱,直埋;YJV系列的也可以,相对价格高点
回复
5楼
穿塑料电缆保护管
回复
6楼
如果采购的是普通电缆,盐碱性地质会对电缆绝缘层造成腐蚀。专家根据这一点说的还是有道理的。如即将采购,可以和电缆生产厂家先沟通一下,针对该地质条件采购抗盐碱腐蚀的电缆。
回复
7楼
确保你的电缆能够耐腐蚀,能够满足这种恶劣的敷设条件。专家说的也有道理,但只要条件符合,又有何不可
回复