配电箱进线端相间短路
dasidui
dasidui Lv.3
2015年01月26日 10:47:56
只看楼主

情况概述:第一二和三四张图各是一个配电箱,为开关箱分别管二个单元的洋房住户配电,开关箱都分别从分支箱引来,出线端接入电表分线箱,第一二图为开关箱进线端线间短路,电源线全部烧断,第三四张图中电线被熏黑,电线无碳化现象,但开关箱安装板被电击穿2个洞口,铜鼻子有熔瘤的情况,肯定是放电所致,以上两个开关箱还未正式投入负载,开关箱进线口封堵采用防火泥,由于是地室电井内,空气相对潮湿。 现在供电施工单位已经现场查勘,说可能是现在工人乱接乱搭造成短路,我试想去搭电的人怎么会从开关上端去接,除非他无视生命,无基本常识,如果从下端出线接,如果是下端短路应该会跳机闸,图1中反应,应该短路电流是比较大而且极有可能是是三相线间短路;第二个箱子的情况反应来看,我不敢保证没人去乱接乱搭,由于操作失误或其他情况造成短路,但第二个箱子安装板都被击穿,但电线却没一点碳化的迹象,只是被烟熏黑了。

情况概述:第一二和三四张图各是一个配电箱,为开关箱分别管二个单元的洋房住户配电,开关箱都分别从分支箱引来,出线端接入电表分线箱,第一二图为开关箱进线端线间短路,电源线全部烧断,第三四张图中电线被熏黑,电线无碳化现象,但开关箱安装板被电击穿2个洞口,铜鼻子有熔瘤的情况,肯定是放电所致,以上两个开关箱还未正式投入负载,开关箱进线口封堵采用防火泥,由于是地室电井内,空气相对潮湿。
现在供电施工单位已经现场查勘,说可能是现在工人乱接乱搭造成短路,我试想去搭电的人怎么会从开关上端去接,除非他无视生命,无基本常识,如果从下端出线接,如果是下端短路应该会跳机闸,图1中反应,应该短路电流是比较大而且极有可能是是三相线间短路;第二个箱子的情况反应来看,我不敢保证没人去乱接乱搭,由于操作失误或其他情况造成短路,但第二个箱子安装板都被击穿,但电线却没一点碳化的迹象,只是被烟熏黑了。
各位都来分析分析!

121555ktxqtenhbtuf0y8d.jpg

121600u9liqgbtbkxfsgwd.jpg

1221389oein3mx59t0p71j.jpg

122144a3iqowrohkhuxw0s.jpg


121555ktxqtenhbtuf0y8d.jpg


121600u9liqgbtbkxfsgwd.jpg


1221389oein3mx59t0p71j.jpg


122144a3iqowrohkhuxw0s.jpg

免费打赏
fengguowuhenji
2015年01月26日 19:25:22
2楼
个人意见:1.端子没有压好,接触电阻太大,所以端子部分发热较大
2.看后两图,好像是绝缘背板的绝缘有问题,这样端子直接与背板放电,就烧了
感觉第二条可能性大
回复
lzchengyang
2015年01月27日 12:46:30
3楼
相对地有点近
回复
红谷
2015年01月27日 12:58:29
4楼
相对地有点近
回复
liushibo422
2015年01月27日 16:17:38
5楼
第一个应该是相间短路也可能包括地,第二个应该是相对地短路。安全距离小了,相间绝缘隔片没装。旁边的SPD安装的也有问题吧!绝对是施工质量问题
回复
水利万物而不争
2015年01月27日 17:31:50
6楼
第一个箱子线间短路
回复
wjql3002
2015年01月28日 07:45:11
7楼
是不是湿度大,造成绝缘低
回复
lingxuct
2015年01月28日 08:07:07
8楼
前面的图中是引线直接碰箱体铁皮,电源线与箱体短路时再让断路器上桩头弧光短路。

下面图片为金属安装板与导电鼻子绝缘没处理好,击穿时电弧再次短路才让断路器跳闸。
回复
liyongjing12
2015年01月28日 08:23:48
9楼
wjql3002 发表于 2015-1-28 07:45 是不是湿度大,造成绝缘低同感!应该是湿度大!相间绝缘隔板都没有
回复
jj-5
2015年01月28日 09:28:08
10楼
安装板是镀锌铁板离线鼻子太近产生电弧,相间绝缘隔板都没有。
回复
cz_zz831124
2015年01月28日 10:34:40
11楼
先去看看,你的塑壳漏电是否是正宗的施耐德。
回复