甲类库房是否一定要设消火栓,整个库房面积只有72平,高度4.5m,这样还需设消防给水吗
glx117
glx117 Lv.9
2015年01月26日 09:11:40
只看楼主

甲类库房是否一定要设消火栓,整个库房面积只有72平,高度4.5m,这样还需设消防给水吗?

甲类库房是否一定要设消火栓,整个库房面积只有72平,高度4.5m,这样还需设消防给水吗?
免费打赏
版专攻
2015年01月26日 09:14:20
2楼
哪里要求要设了?
回复
王农勤
2015年01月26日 09:19:56
3楼
室外消防给水,肯定要设置的。
回复
glx117
2015年01月26日 09:56:59
5楼
版专攻 发表于 2015-1-26 09:14 哪里要求要设了?新消规,甲类仓库高度小于24m的,室内消火栓流量10L/s
回复
glx117
2015年01月26日 09:58:02
6楼
在纠结,需不需要设自动灭火系统,需要的话具体是什么系统,仓库存储的东西比较特殊,是赤磷
回复
版专攻
2015年01月26日 10:03:56
7楼
glx117 发表于 2015-1-26 09:56 新消规,甲类仓库高度小于24m的,室内消火栓流量10L/s设不设,看建规,怎么设看消规
回复
glx117
2015年01月26日 10:05:03
8楼
版专攻 发表于 2015-1-26 10:03 设不设,看建规,怎么设看消规好的,谢谢
回复
瓦卡瓦卡
2015年01月26日 10:23:36
9楼
版专攻 发表于 2015-1-26 10:03 设不设,看建规,怎么设看消规对于这种特殊物品,应该是先看它的msds。你说的这个方法是审图老大娘s 经常用的一个方法。:lol 前几天就遇一老大娘,业主问她臭氧制取的房间,怎么做消防,她就是这么回答的,她给的结论是果断不做。法国水务的就果断要求按照防爆等级、并且按照可燃油类进行防火设计,因为这才是氧气研究机构给出的正式的防火措施。:lol(我写这么多,是不是太贱了?)
回复
glx117
2015年01月26日 10:31:18
10楼
瓦卡瓦卡 发表于 2015-1-26 10:23 对于这种特殊物品,应该是先看它的msds。你说的这个方法是审图老大娘s 经常用的一个方法。 前几天就 …很受用,MSDS是啥?
回复
dingwk003
2015年01月26日 12:32:30
11楼
MSDS:化学品安全说明书,亦可译为化学品安全技术说明书或化学品安全数据说明书。
回复
glx117
2015年01月26日 13:27:07
12楼

这样是不是意味着只需要用水灭火系统就可以