地下室外墙边缘构件问题
zhh_19900128
2015年01月25日 15:28:40
只看楼主

地下室外墙墙身竖向配筋为12@150,而图中所示的一层所示的边缘构件部分对照下来的话,配筋率小于墙身,这样合适吗?,求高手解答

地下室外墙墙身竖向配筋为12@150,而图中所示的一层所示的边缘构件部分对照下来的话,配筋率小于墙身,这样合适吗?,求高手解答

$04PCI~L99F07N3LXRU`3IK.png


1Y@A{M_PNLFV@O159XDQSRY.png

结构生活
2015年01月26日 09:18:33
2楼
一层的边缘构件为什么没有落下去啊
回复
architecture211
2015年01月26日 16:24:27
3楼
不合适,适当加大点暗柱的纵筋吧
回复
设计小兵
2015年01月27日 13:34:19
4楼
边缘构件的配筋应该不会小于12直径吧,如是应建议设计修改
回复
hhl-roy
2015年01月29日 17:21:06
5楼
暗柱纵筋不小于外墙配筋!
回复

相关推荐

APP内打开