某建筑地下二层是车库\地下一层为储藏室\地上一层为商业、二层为办公(为一个防火区建筑面积为2200平方米)\地上三、四、五层为办公,总建筑面积为3600多平方米,请问该建筑按商店还是办公呢?
某建筑地下二层是车库\地下一层为储藏室\地上一层为商业、二层为办公(为一个防火区建筑面积为2200平方米)\地上三、四、五层为办公,总建筑面积为3600多平方米,请问该建筑按商店还是办公呢?
2楼
主要看汽车库的类别、其他部位是否有集中空调。
回复
3楼
汽车库有喷淋,其余未有中央空调
回复
4楼
没有中央空调地上部分可以不设喷淋
回复
5楼
总建筑面积已超3000平方米
回复
6楼
规范条文里说的建筑面积是仅指商业部分吗
回复
7楼
3000平方应该是指商业面积吧
回复
8楼
先从下往上算,地库2层汽车库查汽车库设计规范,若需要的话,整个地下2层都做,顺带说一下,你这个地下1层储藏室是不是大了点,按照丙类库房的话,面积超标也得做喷淋。地上是否做先得看看你这个建筑的高度,若是高度大于24米的话,就是2类综合楼了,要设置。高度不超24米的话,你这个若做了中央空调,总面积超过3000方也得做喷淋。