. 上周整理仓库,见有两三个时间继电器,但不知它的额定工作电压是多少的,拍了几张照片请大家帮忙给看看。.
.
上周整理仓库,见有两三个时间继电器,但不知它的额定工作电压是多少的,拍了几张照片请大家帮忙给看看。
.
2楼
最后一张图里又该集电器的参数 交流220v
回复
3楼
220伏的,兄弟。。。。
回复
4楼
laodongzhe186 发表于 2015-1-24 19:02 最后一张图里又该集电器的参数 交流220v最后一张图中有“AC-14”和“DC-13”,怎么就能确定是220v的呢?
回复
5楼
真失望,难道论坛里的高手全都下线了吗?
回复
6楼
我猜一下,是不是工作于交流状态额定电压220v,直流状态24V
回复
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-1-25 15:45 编辑
这么清楚,最后一张图片:
型号:JSZ3A-D
属于:AC—14 (1-常开常闭有公共脚,4-常开常闭共有4个接点--脚)
接点性能:220V/0.3A(交流电压220V时最大流过接点电流0.3A,直流电压电流会更小一点)
线圈工作电压电流: 交直流两用,(DC-13,直流不超过13V),24V/0.2A为线圈交流工作情况。
有四档延时功能:接2-4时10S,接1-4时100S,接2-3时10分钟,接1-3时60分钟。
回复
8楼
顶楼上的,说的多详细啊
回复
9楼
AC 220V 啊!!!!!
回复
10楼
还是产品不怎么样,让人看不懂的标识应该是不应该的,这是专业问题,应该非常准确,不能猜。
比如,如果"AC—14 (1-常开常闭有公共脚,4-常开常闭共有4个接点--脚)",那么DC—13又是何意呢?它的电源可以交直流都适用,但触点是不能变的啊!
其实简单,拆开一看便知。
回复
11楼
luopotianshi66 发表于 2015-1-24 19:04 220伏的,兄弟。。。。那可不一定嗷!不确定。不过从经验看,一般交直流两用的,基本都是低压的多。
回复