40层的剪力墙结构为什么没有施工缝,都没有什么要求的吗
雪琴
雪琴 Lv.7
2015年01月23日 12:39:41
来自于建筑施工
只看楼主

RT 墙柱和梁板标号不一样的,都是一次性浇筑,砌筑就浇到梁左右的位置,这样子做有什么问题没有呢?

RT 墙柱和梁板标号不一样的,都是一次性浇筑,砌筑就浇到梁左右的位置,这样子做有什么问题没有呢?
免费打赏
白色安全帽
2015年01月23日 12:56:41
2楼
施工缝是不得已才留的,不同与变形缝。
回复
威海冯
2015年01月23日 13:01:41
3楼
可以的,标号不一样,这不是有钢丝网吗?
回复
迷茫少年
2015年01月23日 13:45:28
4楼
用网片围起来就行啦
回复
甲方施工员
2015年01月26日 08:48:13
5楼
其实施工缝是我们臆想的一个缝 理论上不是真的缝
回复
chyw19900817
2015年01月26日 09:21:04
6楼
楼主可以按照图纸施工
回复
威海冯
2015年01月27日 07:42:51
7楼
威海冯 发表于 2015-1-23 13:01 可以的,标号不一样,这不是有钢丝网吗?柱子跟梁标号不一样 是需要的设计规范有
回复
qq_1416747393386
2015年01月27日 11:03:03
8楼
墙柱与梁板砼标号不超过3个等级的话,墙柱砼浇到梁底没问题的
回复
一份天空
2015年01月27日 12:21:54
9楼
小手一抖,金币带走!!!
回复
linbenfang
2015年01月27日 16:27:24
10楼
墙柱混凝土强度等级高于梁板混凝土时,分隔位置应在低强度等级的构件中,且与高强度等级构件边缘的距离不宜小于500mm
回复
wolfzf
2015年01月27日 19:20:05
11楼
如果结构图纸中没有详细说明,你自己看砼标号如果差三个及以上你就需要设置了,一般在梁上,距离墙柱边缘50cm,45度角
回复

相关推荐