RT 墙柱和梁板标号不一样的,都是一次性浇筑,砌筑就浇到梁左右的位置,这样子做有什么问题没有呢?
RT 墙柱和梁板标号不一样的,都是一次性浇筑,砌筑就浇到梁左右的位置,这样子做有什么问题没有呢?
2楼
施工缝是不得已才留的,不同与变形缝。
回复
3楼
可以的,标号不一样,这不是有钢丝网吗?
回复
4楼
用网片围起来就行啦
回复
5楼
其实施工缝是我们臆想的一个缝 理论上不是真的缝
回复
6楼
楼主可以按照图纸施工
回复
7楼
威海冯 发表于 2015-1-23 13:01 可以的,标号不一样,这不是有钢丝网吗?柱子跟梁标号不一样 是需要的设计规范有
回复
8楼
墙柱与梁板砼标号不超过3个等级的话,墙柱砼浇到梁底没问题的
回复
9楼
小手一抖,金币带走!!!
回复
10楼
墙柱混凝土强度等级高于梁板混凝土时,分隔位置应在低强度等级的构件中,且与高强度等级构件边缘的距离不宜小于500mm
回复
11楼
如果结构图纸中没有详细说明,你自己看砼标号如果差三个及以上你就需要设置了,一般在梁上,距离墙柱边缘50cm,45度角
回复