有一箱涵开挖基坑在居民住宅楼附近施工,住宅楼散水处有开裂现象,还比较严重,不过具体情况还在调查中。
有一箱涵开挖基坑在居民住宅楼附近施工,住宅楼散水处有开裂现象,还比较严重,不过具体情况还在调查中。
2楼
本帖最后由 金早早 于 2015-1-23 09:07 编辑
主贴 第一张图左边是住宅楼,右边即是开挖基坑,可能是来回施工、机械动荷载加载所致。最后一张图是其他住宅情况。
回复
5楼
对主楼的影响不大
算扰动但是和主楼没关系
散水的沉降破损是因为周围土体的扰动 倒是有点关系
回复
6楼
明沟本身就是在地面上砌筑的,很容易出现下沉
回复
7楼
求教 ,这个在规范上面是不是有基坑大开挖 必须离 建筑物多少距离的规定?
回复
8楼
本帖最后由 zq-cyt 于 2015-1-28 11:54 编辑 金早早 发表于 2015-1-28 08:47 求教 ,这个在规范上面是不是有基坑大开挖 必须离 建筑物多少距离的规定?没有具体的距离的规定的,要看地质情况。没有支护的基坑影响范围可以很远。《建筑基坑工程监测技术规范》基坑边缘以外1~3倍开挖深度范围内需要保护的建筑、管线、道路、人防工程等均应作为监控对象。
回复
9楼
你的基坑护坡最好做点加固措施吧,不然对你周边的建筑物还是很有影响的。
回复
10楼
zq-cyt 发表于 2015-1-28 11:38 没有具体的距离的规定的,要看地质情况。没有支护的基坑影响范围可以很远。《建筑基坑工程监测技术规 …谢谢兄弟!
回复
11楼
奶酪丨鸿鹄灬 发表于 2015-1-28 16:08 你的基坑护坡最好做点加固措施吧,不然对你周边的建筑物还是很有影响的。OK 谢谢提醒。
回复