看一下这个图片
绿叶随风
绿叶随风 Lv.11
2007年10月18日 11:05:57
来自于工地图片
只看楼主

用手机照的,不是很清楚,凑合一下吧

用手机照的,不是很清楚,凑合一下吧

1192676765784.jpg

免费打赏
huanahu
2007年10月18日 21:27:40
2楼
开关的台间距离是不是太小了点?
回复
石大头
2007年10月19日 15:41:22
3楼
这个柜子应该做1米宽的,这个800就明显小了呀!
回复
qzg852
2007年10月19日 15:57:06
4楼
不知是不是现在流行,铜排不套热缩管了?
回复
sushibo4321
2007年10月19日 16:20:57
5楼
我看刀开关到两侧梁的电气间隙不够把
回复
jqj103.14
2007年10月19日 22:14:39
6楼
好像飞弧距离不够!
回复
zhaobing25899
2007年10月19日 22:35:23
7楼
刀开关上六个灭弧罩没有装.
回复
luckycx2839
2007年10月20日 12:11:44
8楼
太紧凑的了

安装固定的电气梁强度够不够还要打个问号的啊
回复
成套毛毛
2007年10月20日 14:48:08
9楼
2楼,台间距离按照DW15\DW17的样本来说,应该够了
3楼,1000宽是最好了,800的是有点紧张,但是也装下了,这样省钱呀,也省配电房的空间,呵呵
4楼,热缩管,公司不同,工艺要求也不同,不要强求,在说套热缩管要增加成本,
5楼,电气间隙,应该够,大于20mm就可以
6楼,飞弧距离好象够了(没有量,不肯定)DW15\DW17好象是310mm吧,(好久没有用到,记不清了回去查一下)
7楼,该台柜还没有完工,
8楼,刀开关梁一般为745*60*3(800宽柜),壳体厂家一般都按这个规格配的,应该是GGD的标配件,

9楼,(自己)有很多数据记不清了,对自己的回答不是很满意,希望有人补充


最后说一句,这就是中国成套的现状,钱呐,唉!!!
回复
飞影道人
2007年10月20日 14:59:33
10楼
要是供电局作的肯定没问题,要是没经过供电局盘厂做的200%废掉。这样的事我经过了n次了。

回复
ms.mj
2007年10月20日 20:06:01
11楼
开关柜还是比较不错的,间距应该不够啊!犯了原则性的错误。
回复

相关推荐

APP内打开