2楼
开关的台间距离是不是太小了点?
回复
3楼
这个柜子应该做1米宽的,这个800就明显小了呀!
回复
4楼
不知是不是现在流行,铜排不套热缩管了?
回复
5楼
我看刀开关到两侧梁的电气间隙不够把
回复
6楼
好像飞弧距离不够!
回复
7楼
刀开关上六个灭弧罩没有装.
回复
8楼
太紧凑的了
安装固定的电气梁强度够不够还要打个问号的啊
回复
9楼
2楼,台间距离按照DW15\DW17的样本来说,应该够了
3楼,1000宽是最好了,800的是有点紧张,但是也装下了,这样省钱呀,也省配电房的空间,呵呵
4楼,热缩管,公司不同,工艺要求也不同,不要强求,在说套热缩管要增加成本,
5楼,电气间隙,应该够,大于20mm就可以
6楼,飞弧距离好象够了(没有量,不肯定)DW15\DW17好象是310mm吧,(好久没有用到,记不清了回去查一下)
7楼,该台柜还没有完工,
8楼,刀开关梁一般为745*60*3(800宽柜),壳体厂家一般都按这个规格配的,应该是GGD的标配件,
9楼,(自己)有很多数据记不清了,对自己的回答不是很满意,希望有人补充
最后说一句,这就是中国成套的现状,钱呐,唉!!!
回复
10楼
要是供电局作的肯定没问题,要是没经过供电局盘厂做的200%废掉。这样的事我经过了n次了。
回复
11楼
开关柜还是比较不错的,间距应该不够啊!犯了原则性的错误。
回复