这将是三层地下室消防的主流做法吗?
02072116
02072116 Lv.4
2015年01月21日 17:38:49
只看楼主

今天无意看到一个大院的图纸,是方案阶段。地下室3层,地下室-2层,设置消防泵房地下室-1层,设置消防水池。。个人觉得这样做很合理。是否未来,对于这种三层地下室的情况,这将是主流做法?欢迎讨论,谢谢

今天无意看到一个大院的图纸,是方案阶段。
地下室3层,
地下室-2层,设置消防泵房
地下室-1层,设置消防水池。。

个人觉得这样做很合理。是否未来,对于这种三层地下室的情况,这将是主流做法?
欢迎讨论,谢谢
免费打赏
版专攻
2015年01月21日 17:52:53
2楼
消防水池如果含室外消防水池的话,只能放到一层了
回复
dingwk003
2015年01月21日 21:10:47
3楼
我刚做的一个工地,消防水池放在负二楼,消防水泵房放在负三楼。
回复
longziren
2015年01月21日 23:02:36
4楼
消防水池和泵房分开来放的好处是什么?泵房是在水池的下方吗?
回复
02072116
2015年01月22日 09:01:05
5楼
5.5.12 消防水泵房应符合下列规定:
1 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级 ;
2 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于 10m 的地下楼层 ;
回复
做个好爸爸
2015年01月22日 09:07:10
6楼
02072116 发表于 2015-1-22 09:01 5.5.12 消防水泵房应符合下列规定:1 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级 ;2 附设在建筑物内的 …第二条的“或”字该怎么理解呢,很多项目的地下二层地面标高低于-10m呀
回复
飞鱼
2015年01月22日 09:17:37
7楼
本帖最后由 飞鱼 于 2015-1-22 09:19 编辑

地下三层应该很难保证泵房与室外高差小于10米,这可是强条哪!最多只有放在地下二层。
不过这样做法要保证水泵吸水管上不形成气囊,管道布置要小心
回复

相关推荐

APP内打开