低压配电柜进线断路器额定电流如何选择?
inchorn
inchorn Lv.3
2015年01月20日 22:35:24
只看楼主

1台低压配电柜有若干台设备总功率为180KW,那么进线断路器额定电流根据什么来选?用180KW/1.732/0.4计算出来的电流吗? 还是把所有设备额定电流加起来?

1台低压配电柜有若干台设备总功率为180KW,那么进线断路器额定电流根据什么来选?用180KW/1.732/0.4计算出来的电流吗? 还是把所有设备额定电流加起来?
免费打赏
stripjoints
2015年01月20日 22:46:29
2楼
根据计算总负荷 套公式计算
回复
注册电气师
2015年01月20日 23:19:00
3楼
还得考虑功率因数
回复
leiyanlin1208
2015年01月21日 08:36:13
4楼
谢谢楼主!!!!!
回复
leafmelly
2015年01月21日 09:11:27
5楼
不考虑富余量的话,可以再乘个同时系数0.8~0.9
回复
leafmelly
2015年01月21日 09:12:17
6楼
另外如果进线电缆已经定了的话,还应参考进线电缆载流量
回复
inchorn
2015年01月21日 19:42:17
7楼
山西建筑电气 发表于 2015-1-20 22:46 根据计算总负荷 套公式计算能说详细点吗
回复
inchorn
2015年01月21日 19:42:41
8楼
leafmelly 发表于 2015-1-21 09:11 不考虑富余量的话,可以再乘个同时系数0.8~0.9能说详细点吗
回复
lby6359293
2015年01月21日 22:12:28
9楼
250A的断路器就可以了吧
回复
云飘飘
2015年01月22日 06:03:14
10楼
根据负荷性质、计算电流确定。
回复
congbohao5
2015年01月23日 22:54:42
11楼
根据计算总负荷 套公式计算
回复

相关推荐