剪力墙长度超过8米怎么解决
天天领包包
2015年01月20日 17:32:17
只看楼主

主要是两个问题1 剪力墙长度有9.8米,如果不开洞可以吗?需不需要用什么措施。2 如果把剪力墙开洞,再用填充墙补上,满足规范要求吗?谢谢大家了

主要是两个问题
1 剪力墙长度有9.8米,如果不开洞可以吗?需不需要用什么措施。
2 如果把剪力墙开洞,再用填充墙补上,满足规范要求吗?
谢谢大家了
免费打赏
无间道
2015年01月22日 08:26:24
12楼
人为地开个洞口。
回复
天地不言
2015年01月22日 08:58:37
13楼
学习了:handshake,每天学一点真的是件惬意的事。
回复
gs_shine
2015年01月22日 10:13:02
14楼
天天领包包 发表于 2015-1-21 17:37 哦,谢谢了!不客气:):)
回复
nicaigege
2015年01月22日 11:39:12
15楼
开洞处理或者是仅在计算简图开洞处理。计算简图开洞处理是指结构计算时没有洞,施工时仍为混凝土墙,当一个结构单元中仅有一段墙的墙肢长度超过8m或接近8m时,墙的的水平分布钢筋和竖向钢筋按整墙设置,混凝土整浇;当一个结构单元中有两个及两个以上长度超过8m的大墙肢时,在计算洞处连梁及洞口边缘构件要求设置,在洞范围仅设置竖向圆8@250、水平圆6@250的构造筋,深入连梁及边缘构件满足锚固长度,混凝土与整墙一起浇筑。
回复
nicaigege
2015年01月22日 11:44:21
16楼
计算洞口用构造钢筋
回复
zhouenlai1231
2015年01月23日 11:18:13
17楼
开洞 用加气块填充 :)
回复
hyp1962
2015年01月26日 13:59:13
19楼
最好是按规范要求进行设计,开洞用填充墙封堵。
回复
武汉一线天
2015年01月26日 15:06:41
20楼
开洞,然后用砌体封堵。实在不行减薄墙厚,只要审图过关。不过长墙吸收地震力确实很大,要慎重。
回复
hhl-roy
2015年01月29日 17:24:29
21楼
攻城师33885 发表于 2015-1-21 11:40 以前做过一次,就是开计算洞,但是甲方不同意分户墙有洞,就用混凝土浇筑,内配构造钢筋。其实施工就是一个 …还有这种傻逼甲方 我操哦!
回复
yhjjiegou
2015年01月30日 09:58:50
22楼
开洞加砌块,好方法,即满足建筑又满足结构
回复

相关推荐

APP内打开