主要是两个问题1 剪力墙长度有9.8米,如果不开洞可以吗?需不需要用什么措施。2 如果把剪力墙开洞,再用填充墙补上,满足规范要求吗?谢谢大家了
主要是两个问题
1 剪力墙长度有9.8米,如果不开洞可以吗?需不需要用什么措施。
2 如果把剪力墙开洞,再用填充墙补上,满足规范要求吗?
谢谢大家了
2楼
可以做成了两段 在用连梁拉结就行啊
回复
3楼
单片墙最好别太刚,吸收地震力太大
回复
4楼
判卷组组长 发表于 2015-1-21 09:48 可以做成了两段 在用连梁拉结就行啊坐成两段,拉梁下的洞口可以用填充墙补上吗,建筑不让开洞
回复
5楼
以前做过一次,就是开计算洞,但是甲方不同意分户墙有洞,就用混凝土浇筑,内配构造钢筋。其实施工就是一个长的墙
回复
6楼
攻城师33885 发表于 2015-1-21 11:40 以前做过一次,就是开计算洞,但是甲方不同意分户墙有洞,就用混凝土浇筑,内配构造钢筋。其实施工就是一个 …那是不是就相当于没管了
回复
7楼
开结构洞,减刚度法,洞口用砖砌
回复
8楼
天天领包包 发表于 2015-1-21 11:57 那是不是就相当于没管了就是,只是图上有,呵呵!实际上——-
回复
9楼
天天领包包 发表于 2015-1-21 11:38 坐成两段,拉梁下的洞口可以用填充墙补上吗,建筑不让开洞可以的 洞口就用加气块砌筑了就行
回复
10楼
判卷组组长 发表于 2015-1-21 17:30 可以的 洞口就用加气块砌筑了就行哦,谢谢了!:victory:
回复
11楼
那要看剪力墙有多高了,如果高宽比大于2的话,还是可以滴。再说了哪有做那么长剪力墙的,经济的话300厚的,做成2.4最好.如果甲方有钱任性的话,那就狠狠的浪费一把好了。规范上说不宜大于8m,没事的。人家审图的提了你再改。
回复