地上两层配电室通风排烟设置问题
dsh666
dsh666 Lv.3
2015年01月20日 14:30:05
只看楼主

现在有个地上两层的配电室,一层是电缆夹层,二层是低压配电室和变频器室,请问老师这种配电室需要做排烟吗,水专业做的灭火器(手动的那种),是不是只做事故通风和日常通风就可以;还有我看到有的人,在配电室做了分体空调,这种东西一般是按照甲方意愿设计还是设计人员定呢?

现在有个地上两层的配电室,一层是电缆夹层,二层是低压配电室和变频器室,请问老师这种配电室需要做排烟吗,水专业做的灭火器(手动的那种),是不是只做事故通风和日常通风就可以;还有我看到有的人,在配电室做了分体空调,这种东西一般是按照甲方意愿设计还是设计人员定呢?
非飞霏
2015年01月20日 14:41:15
2楼
我们先要理解排演设施的作用。这个也是编制规范要考虑的。其实排烟不是灭火的。是辅助人员疏散的。在建筑设计防火规范中我们看到,设置排烟设施的空间都是人员密集。火灾隐患多。但是你的这些房间及功能用房不属于人员密集所以不用设置排演设施。但是变配电室常年散热。有些设备温度高了不能运行。所以要设置分体空调降温。对于平时过度季节可以利用换气扇进行通风换气。换气次数按照4~5次既可。没有必要设置事故通风,因为你没有一些可燃气体或者爆炸性危险存在。地下电缆夹层可以作个通风。为了维修时人员有新鲜空气。
回复

相关推荐

APP内打开