请教一下保温管道套管防火封堵的问题
zzuyinrui
zzuyinrui Lv.2
2015年01月19日 21:26:57
只看楼主

这个问题困扰小弟好久,请前辈指点一下。保温管道套管的防火封堵要如何施工,是将保温从套管内穿过封堵套管与保温之间的空隙?还是保温保到套管停止,封堵管道与套管之间的空隙?多谢!!

这个问题困扰小弟好久,请前辈指点一下。保温管道套管的防火封堵要如何施工,是将保温从套管内穿过封堵套管与保温之间的空隙?还是保温保到套管停止,封堵管道与套管之间的空隙?多谢!!
免费打赏
angei83
2015年01月19日 22:48:15
2楼
感觉是第一种做法
回复
zaizaigege
2015年01月25日 16:37:46
3楼
第一种的方法
回复
king2006_lyt
2015年10月06日 12:42:42
4楼
目前为止,我见过的做法基本都采取保温后穿越套管,然后再做保温材料与套管间的封堵,这样的好处在于保冷管不容易出现冷凝水侵蚀墙体的现象。
回复
ren61491046
2015年10月07日 17:11:48
5楼
我所在工程施工全部是管道做好保温后加套管,然后封堵套管和保温管之间的缝隙
回复
攻城师56180
2015年10月12日 08:31:12
6楼
第一种
回复
llll123321
2016年08月26日 13:32:26
7楼
套管和保温层之间如何做到用防火材料密实,采暖管道保温层不应穿楼板,应在管道与套管之间采用防火防水材料密实。
回复
sun963207
2016年09月07日 15:13:05
8楼
按照图集施工时,基本上是,保温和管道一起穿过套管,套管与保温外壳之间使用防火材料封堵
但实际上,在遇到地下室外墙的时候,就会出现问题。比如采暖管道,外壳比较软,防火材料按规范封堵后,强度比较低,很容易出现地下室外墙向内漏水的情况。我们这的常规做法是(相当于潜规则):不穿越地下室外墙及建筑内有防水隐患的地方,按照规范图集的要求施工;其它有漏水可能性地方,自行结合实际情况处理。

清一土木:可否告知一下是哪本图集?谢谢兄台

回复

相关推荐

APP内打开