梁的配筋求助...........
h641993774
h641993774 Lv.10
2015年01月19日 14:35:17
只看楼主

300宽的梁,底部最多可以放6跟20,实际上设计成了第一排2根,第二排4根。这样影响大不大?也就是说改变了梁的计算高度H0

300宽的梁,底部最多可以放6跟20,实际上设计成了第一排2根,第二排4根。这样影响大不大?也就是说改变了梁的计算高度H0
zhangzju
2015年01月19日 15:07:17
2楼
没什么问题,其实分两排更合理,放一排钢筋太密了
回复
wsry988
2015年01月19日 15:29:50
3楼
一般没问题的,500~1000梁单排改双排配筋调整系数会在约 1.14~1.07间有所变化,梁越高影响越小。还不放心自己一算就出来了。
回复
雷文柏
2015年01月19日 16:11:31
4楼
影响甚小
回复
winifred1900
2015年01月19日 16:16:27
5楼
没太大影响,一般我画图的时候尽量不把钢筋放满。如果按照计算值放钢筋放满的话 间距会非常密。规范也只是最低要求了。
回复
h641993774
2015年01月19日 17:03:43
6楼
pkpm里是配筋率大于1%,自动按双排计算
回复
雨落凡尘
2015年01月19日 17:22:27
7楼
为什么不考虑加大钢筋直径那 ,300宽放两排钢筋总感觉怪怪的
回复
kkeout曼
2015年01月19日 23:20:53
8楼
一类环境保护层20 箍筋用8, 20n+25(n-1)+28x2=300, n=5.98根
楼上说的对5根22不好么
回复
weibo_1427775658295
2015年04月01日 16:24:07
9楼
为什么第一排就两根?通长筋架立筋没算上吗
回复
yan13151552109
2015年04月01日 16:50:18
10楼
直接4根25岂不是更合理