一次回路总开关带漏保和分开关带漏保的区别
qq_1403856668344
2015年01月19日 13:35:26
只看楼主

求大神指点,一次回路总开关带漏保和分开关带漏保的区别,分别用在哪总场合?

求大神指点,一次回路总开关带漏保和分开关带漏保的区别,分别用在哪总场合?
IMG_1053.JPG

IMG_1053.JPG

免费打赏
kong9135
2015年01月20日 08:32:41
12楼
主要是保护的范围不一致
回复
xmeiyi
2015年01月20日 11:37:55
13楼
好像照明回路是不能带漏保。
回复
tcl1201
2015年01月20日 14:27:50
14楼
攻城师120948 发表于 2015-1-20 07:58 谢大神指点。跟动物有关的建筑 总开必须加漏电 其他还真没见过
回复
laohuang168
2015年01月20日 15:44:45
15楼
本帖最后由 laohuang168 于 2015-1-20 15:47 编辑

《民规》第7.6.7 建筑物的 电源进线或 配电干线分支处的接地故障报警应符合下列规定:
1 住宅、公寓等居住建筑应设置剩余电流动作报警器;
。。。。。。。
回复
muyuyao
2015年01月20日 16:46:15
16楼
xmeiyi 发表于 2015-1-20 11:37 好像照明回路是不能带漏保。不是“照明回路是不能带漏保”的!!!而是中国以前太穷,照明回路不舍得用漏保!!!现在住宅工程的卫生间照明回路,都要求设计漏保!!!
回复
muyuyao
2015年01月20日 16:50:31
17楼
这如同施工临电总柜的两种模式:总进线漏保模式;分路漏保模式!!!

搞施工供电的朋友对此深有体会!!!

后一种模式初期投资稍微大一些,但停电面积小,兼顾了供电安全性和可靠性!!!
回复
qq_1405874621422
2015年01月20日 17:03:55
18楼
漏电保护器设置在配电箱总进线处的优点:1.投资较少 2.配电箱尺寸也较小 3.漏电断路器调整时影响室内照明,故障排查和检修困难 一般用在供电可靠性要求不高,要求尽量节约建设成本的建筑
分开带漏电的话,优点:1.某一回路出现漏电故障时对其他回路无影响,有利于快速的找出故障回路
缺点:最初投资大,配电箱尺寸也交大
一般用在供电可靠性要求较高,资金充足的建筑
不知道答案是否让你满意
回复
老灰兔子
2015年01月20日 22:24:07
19楼
个人观点:如果一级总开使用了漏保,那么后面的所有各级都应该同样使用漏保,并且要与前面各级漏保有级差,以防止越级跳闸。

一级总开使用漏保的好处就是增加供电线路的安全性(主要是防漏电引起的火灾),但容易引起供电的不可靠性(如果线路绝缘性不好容易跳闸),所以要求后面的各级也要同样采用漏保,以做到避免后面各级漏电致使前级跳闸,但这样做会增加费用。

从安全的角度和从供电的可靠性角度这两方面来说,你取哪个由得你们自己决定!
回复
注册电气师
2015年01月20日 23:20:27
20楼
主开关带漏报,一跳全停电
回复
通通
2015年01月21日 08:30:54
21楼
chengzhexin 发表于 2015-1-19 14:19 分开关带漏电,那叫侧漏。。霸气侧漏???
回复

相关推荐

APP内打开