求大神指点,一次回路总开关带漏保和分开关带漏保的区别,分别用在哪总场合?
求大神指点,一次回路总开关带漏保和分开关带漏保的区别,分别用在哪总场合?
2楼
只能告诉你主开关带漏保,影响范围比较广:lol
回复
3楼
aaa8079 发表于 2015-1-19 14:14 只能告诉你主开关带漏保,影响范围比较广是的,昨天开关推不上,我把整栋楼查了一遍,4楼不知道那个sb把零线和地线接一起了。
回复
4楼
分开关带漏电,那叫侧漏。。:lol
回复
5楼
总开关最好不要带漏,
回复
6楼
总开关带漏电供电的可靠性低容易大面积停电。造价也低 分开带漏电 总开关不带漏电。供电可靠性高不容易大面积停电。造价高
回复
7楼
还是要从影响最小化考虑,不能因为有点漏电就大面积停电,这样供电也不可靠了
回复
8楼
总开关使用漏电断路器对于保护肯定有好处 ,但是也会因为误动作产生不必要的停电。但目前一般居民住宅和学生公寓的进户总开关都选用了漏电断路器。因为这些地方安全是第一位的,供电可靠性要求不是太高。
但是对于供电可靠性要求较高的地方,装设总的漏电断路器就要慎重,装的话,动作电流值也要选择的大一些,比如200MA以上。
分路的开关跟总开关的意义差不多, 一般也不是保护人的,动作值设计的时候也会选择的较大 ,比如100MA左右。
但是用在末端的,必须选择动作值小于等于30MA的,动作时间小于0.1S。
回复
9楼
ljs1399 发表于 2015-1-19 15:48 总开关带漏电供电的可靠性低容易大面积停电。造价也低 分开带漏电 总开关不带漏电。供电可靠性高不容易大 …赞同此观点!!!
回复
10楼
看漏电电流的大小、符合的性质要求。
回复
11楼
beida_energy 发表于 2015-1-19 19:58 总开关使用漏电断路器对于保护肯定有好处 ,但是也会因为误动作产生不必要的停电。但目前一般居民住宅和学生 …谢大神指点。