1000A的开关,YJV3*(3*240+2*120)埋地穿管200米可以吗?
lrdyoo
lrdyoo Lv.6
2015年01月18日 19:21:46
只看楼主

如题,我看技术措施上变压器低压侧电缆出线1000A的开关才3跟185的。谢谢

如题,我看技术措施上变压器低压侧电缆出线1000A的开关才3跟185的。谢谢
免费打赏
云飘飘
2015年01月19日 05:59:21
2楼
主要需要考虑电压降、开关灵敏度。
回复
chenff081720
2015年01月19日 07:53:28
3楼
有钱~~~~~~
回复
yangjiyuzcdq
2015年01月19日 08:27:31
4楼
主要需要考虑电压降、开关灵敏度。计算后,压降大于应许值了,
回复
lingxuct
2015年01月19日 09:04:48
5楼
在这里经常看到,变压器低压出线想用电缆远距离送电,偶想问“为什么”?

1、烧钱,长距离大规格电缆花钱多;
2、浪费,让低压电缆损耗电能;
3、麻烦,线路压降,负载端电压低,电气经常出毛病,电工检修忙!

把变压器放到负载附近有什么不好吗?
回复
lrdyoo
2015年01月19日 09:23:51
6楼


甲方说高压线不是随便接的,而且高压线手续麻烦钱还不少花。
回复
lingxuct
2015年01月19日 11:31:56
7楼
国网公司应从节约电能考虑,为用户满意为出发点,服务到位。
回复
hanzhg54
2015年01月19日 11:50:02
8楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-1-19 11:52 编辑 ccc___ 发表于 2015-1-19 11:31 国网公司应从节约电能考虑,为用户满意为出发点,服务到位。现在的电力公司服务没问题,但是不能白服务,这个案例还是你说得对,应该高压跟着负荷走,有电缆多花的钱足够给电力公司服务费。像我们单位有自己的变电站,所以10KV高压部分基本是自己做,全部做到负荷中心,用干式变压器直接放到楼里面。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年01月19日 12:12:21
9楼
ccc___ 发表于 2015-1-19 11:31 国网公司应从节约电能考虑,为用户满意为出发点,服务到位。其实也不是这样说,应该是他们自己公司没有建个高压配电室,预留负荷出线柜或者增容的位置,然后提1个申请,他自己厂内或者企业内自行建设1条10kV电缆,然后验收就好了
回复
开心老爸
2015年01月19日 13:25:04
10楼
这种方式只能说不合理,硬做都可以做的
200m已接近低压供电半径,先核实压降吧
回复
leafmelly
2015年01月19日 13:37:43
11楼
线路损耗的钱也不能忽视