小区高层不热,恳请各位高人给支支招
woshld
woshld Lv.7
2015年01月18日 18:02:56
来自于采暖供热
只看楼主

小区分一二期,一期都是10层小高层,1-5为低区,6-10为高区;二期为18层,1-9为低区,10-18层为高区。泵房供水压力为高区为供6公斤回4.5,低区供4回2.7,现在一期很暖和,二期不行,请各位高手给分析一下原因出在哪里,应该怎么解决!

小区分一二期,一期都是10层小高层,1-5为低区,6-10为高区;二期为18层,1-9为低区,10-18层为高区。泵房供水压力为高区为供6公斤回4.5,低区供4回2.7,现在一期很暖和,二期不行,请各位高手给分析一下原因出在哪里,应该怎么解决!
免费打赏
wygr01
2015年01月18日 20:34:11
2楼
总体来说应该是末端自压低,将一期的阀门回水阀门调小点,试试,或者先将一期高层的增压泵停运,二期正常运行,观察二期是否会热,就可以排除是否是一期高层增压泵影响
回复
李工在线
2015年01月18日 22:02:30
3楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
soongstar
2015年01月19日 20:57:01
4楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
gujihao008
2015年01月20日 00:30:55
5楼
本帖最后由 gujihao008 于 2015-1-20 00:57 编辑



高区18层,按照每层3米计算,静压为54米。而实际运行时,回水压力仅为45m,明显是定压不合适,出现了倒空。建议,将高区定压点设置为58m左右,高区最底层的散热器承压约为30m左右,不会超压。这样,供回水压力的正常值应为7.5公斤和6公斤左右。
回复
lcz97144
2015年01月20日 08:41:43
6楼
供水压力低,需提高同意楼上
回复
waj6262
2015年01月20日 08:44:32
7楼
楼上分析的很透彻,其建议是正确的。
回复
wltzhch007
2015年01月20日 14:44:31
8楼
高区18层,按照每层3米计算,静压为54米。而实际运行时,回水压力仅为45m,明显是定压不合适,出现了倒空。建议,将高区定压点设置为58m左右,高区最底层的散热器承压约为30m左右,不会超压。这样,供回水压力的正常值应为7.5公斤和6公斤左右。
回复
shaoleaho
2015年01月22日 16:23:30
9楼
大神们很专业,顶一下:victory:
回复
yffx.2003.02.20
2015年01月23日 11:53:12
10楼
问题没有说清楚,小区分一二期是否是同一个系统供暖。循环泵的流量是否满足需求!采用是否是分水缸。
回复
mahua0322
2015年01月28日 09:27:08
12楼
这个问题,我觉得首先外网设计有问题,我想你的二期在循环末端,在不改变外网条件下 增加管道流速。
回复