喷淋配合精装下喷追位的时候,当距离超过700mm加防晃支架是出自哪本规范或图集?记得看到过一次,现在怎么也找不到了。
喷淋配合精装下喷追位的时候,当距离超过700mm加防晃支架是出自哪本规范或图集?记得看到过一次,现在怎么也找不到了。
2楼
自动喷水灭火设计规范、自动喷水灭火施工验收规范。
回复
3楼
这两本规范我都查过了,没看见呀,具体哪一条?
回复
4楼
很是迷惑,期待正解
回复
5楼
GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》5.1.8管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。
回复
6楼
GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》5.1.15管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。
回复