本帖最后由 xzkun218 于 2015-2-3 23:21 编辑 一二次图在后面,图片够多的PT运行三个月后相继爆炸PT烧坏初步推出有两种可能 ,一:电网一次系统发生严重谐振(包括互感器)致使一相熔断器熔断引发一系列故障 ; 二 :闭口三角形接法在系统不平衡时会产生环流引发过热。结论:下不了结论,请大伙分析那种可能性大。昨天又烧坏2套,昨天那2台经发现与二次侧接地线无关
本帖最后由 xzkun218 于 2015-2-3 23:21 编辑
一二次图在后面,图片够多的
PT运行三个月后相继爆炸
PT烧坏初步推出有两种可能 ,
一:电网一次系统发生严重谐振(包括互感器)致使一相熔断器熔断引发一系列故障 ; 二 :闭口三角形接法在系统不平衡时会产生环流引发过热。
结论:下不了结论,请大伙分析那种可能性大。
昨天又烧坏2套,昨天那2台经发现与二次侧接地线无关
经解剖,PT一二次线圈完好,二次侧周围包裹也没有烧坏,AC相互感器烧坏裂开,B相没有开裂,A、C、B一次及二次,二次间绝缘已破坏。0.5A熔断器三相全部烧毁,二次熔断器侧没有烧毁,排除二次侧短路原因。消谐器已烧坏。
![0115_61.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/E0/2F/rBBhH11JwzyALbDEAAEvmDRQXpY732.jpg)
![0115_64.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0115_65.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0115_66.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0115_67.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0115_68.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0115_69.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0115_70.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0115_71.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0115_72.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0115_73.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0115_74.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0115_77.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0115_78.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0115_79.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0115_80.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0115_81.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0115_82.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0115_83.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0115_85.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0115_87.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0202_15.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0202_16.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0202_17.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0202_18.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0202_19.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0202_20.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0202_21.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0202_23.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0202_25.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0202_26.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
neuqlihui 发表于 2015-1-17 10:57 长见识了,互感器还有这样子的绕组的与绕组无关呀
回复
13楼
PT干脆VV接法,估计故障可能性还低些
回复
14楼
闭口三角。。。不太好吧
回复
15楼
engineershao 发表于 2015-1-17 14:42 PT干脆VV接法,估计故障可能性还低些它就要3个pt 没辙
回复
16楼
hzongbingh 发表于 2015-1-17 14:43 闭口三角。。。不太好吧有什么不妥
回复
17楼
从PT二次图上看,电压互感器二次则开口三角接线已经短路了!问题就出在这里
回复
18楼
xzkun218 发表于 2015-1-17 15:39 有什么不妥三相不平衡的时候二次绕组间有电流流过。。。一般都是开口三角。。。。看你图上第二个二次绕组是提供操作电源的。。完全可以按照第一个二次绕组的星型接法接。。。
回复
19楼
一次中心点N接消谐器上端,应该接一根线就可以了
回复
20楼
jszj_dtx 发表于 2015-1-17 15:52 从PT二次图上看,电压互感器二次则开口三角接线已经短路了!问题就出在这里这不是开口三角形,是闭口三角形接线方法,不存在开口
回复
21楼
xzkun218 发表于 2015-1-17 17:53 这不是开口三角形,是闭口三角形接线方法,不存在开口就是变压器接线DYn接线方法
回复