本帖最后由 xzkun218 于 2015-2-3 23:21 编辑 一二次图在后面,图片够多的PT运行三个月后相继爆炸PT烧坏初步推出有两种可能 ,一:电网一次系统发生严重谐振(包括互感器)致使一相熔断器熔断引发一系列故障 ; 二 :闭口三角形接法在系统不平衡时会产生环流引发过热。结论:下不了结论,请大伙分析那种可能性大。昨天又烧坏2套,昨天那2台经发现与二次侧接地线无关
本帖最后由 xzkun218 于 2015-2-3 23:21 编辑
一二次图在后面,图片够多的
PT运行三个月后相继爆炸
PT烧坏初步推出有两种可能 ,
一:电网一次系统发生严重谐振(包括互感器)致使一相熔断器熔断引发一系列故障 ; 二 :闭口三角形接法在系统不平衡时会产生环流引发过热。
结论:下不了结论,请大伙分析那种可能性大。
昨天又烧坏2套,昨天那2台经发现与二次侧接地线无关
经解剖,PT一二次线圈完好,二次侧周围包裹也没有烧坏,AC相互感器烧坏裂开,B相没有开裂,A、C、B一次及二次,二次间绝缘已破坏。0.5A熔断器三相全部烧毁,二次熔断器侧没有烧毁,排除二次侧短路原因。消谐器已烧坏。
22楼
图片太小,看不清楚,粗略看了,有黑色胶状物质流出(壳体破裂才能流出),说明PT发热严重。
究其原因,一是二次短路或过载,因没看清楚PT的容量,无法说保护如何;二是PT内部绝缘(质量)问题,是不是质量问题,需要把PT拆开,看绕组哪个发黑,一次发黑是质量问题,二次发黑(同时包括一次)是二次线短路或过载。
回复
23楼
本帖最后由 xzkun218 于 2015-1-18 20:51 编辑 ccc___ 发表于 2015-1-18 20:21 图片太小,看不清楚,粗略看了,有黑色胶状物质流出(壳体破裂才能流出),说明PT发热严重。究其原因, …烧化的PT现在还没有取回。PT容量是单个是500VA 是给开闭所DTU充电的 ,平时就DTU运行耗电,耗电量不大 ,应该不是过载问题。在请区管看看PDF二次图,我们的工人把二次侧地线接到一次消谐器上,这个原因引起有多大
回复
24楼
xzkun218 发表于 2015-1-18 20:49 烧化的PT现在还没有取回。PT容量是单个是500VA 是给开闭所DTU充电的 ,平时就DTU运行耗电,耗电量不大 …偶不想看你的原理图,主要是对什么一次消谐器偶很反感!“二次侧地线接到一次消谐器上”,只要是接地端,没短路就没问题。
回复
25楼
因为是开闭所的图纸,一般设计都是三只,带开口三角的;设计者的原图型号是JDZX8-xx,意思有一个剩余绕组,并且带开口三角。而其下面的参数标注 0.1/根3 而未标注 0.1/3 则没有剩余绕组 而带了0.22KV控制电压。。所以成套的没则了。。二次侧可能不知道怎么接了,就按图纸示意接了。
设计图纸一次主接线中前后标注与图例有矛盾,二次图纸应该是错误的接法。
能用上2个月应该很不错了。
回复
26楼
红苹果 发表于 2015-1-19 11:25 因为是开闭所的图纸,一般设计都是三只,带开口三角的;设计者的原图型号是JDZX8-xx,意思有一个剩余绕组, …本单个PT是双绕组,0.1/根3是用来测量电压 ,0.22kv(0.38/根3)是用来给DTU柜供电的。 供电绕组二次侧接成闭口三角形(并不是你指的开口三角形用来保护的那种接法),即相电压等于线电压0.22kv,这个接法也是供电局的要求。按设计图做过实验,做好PT柜加三相线电压10kV ,供电绕组输出电压uab=uac=ubc是220v,不然哪敢出厂。 请问版主说二次图错在哪里,请指教?
回复
27楼
质量问题,还是安装接线问题?
回复
28楼
系统的中性点接地方式是什么?不接地系统的话,闭合三角形接法不好理解,会产生环流。
回复
29楼
xzkun218 发表于 2015-1-17 17:53 这不是开口三角形,是闭口三角形接线方法,不存在开口5050920开口三角有如此接法,第一次看到,学习了
回复
30楼
算算互感器二次容量与风机功率,还有其它用电功率,看看互感器二次容量是否超负荷,长期超负荷互感器也会出问题。
回复
31楼
xzkun218 发表于 2015-1-19 12:52 本单个PT是双绕组,0.1/根3是用来测量电压 ,0.22kv(0.38/根3)是用来给DTU柜供电的。 供电绕组二次侧接 …但设计型号是JDZX8—这里的X是指剩余绕组。不是这里的闭口三角。。如果二次的确是闭口三角接法,那应该没什么事,不过干这么多年还没用过这样的接法。。