本帖最后由 xzkun218 于 2015-2-3 23:21 编辑 一二次图在后面,图片够多的PT运行三个月后相继爆炸PT烧坏初步推出有两种可能 ,一:电网一次系统发生严重谐振(包括互感器)致使一相熔断器熔断引发一系列故障 ; 二 :闭口三角形接法在系统不平衡时会产生环流引发过热。结论:下不了结论,请大伙分析那种可能性大。昨天又烧坏2套,昨天那2台经发现与二次侧接地线无关
本帖最后由 xzkun218 于 2015-2-3 23:21 编辑
一二次图在后面,图片够多的
PT运行三个月后相继爆炸
PT烧坏初步推出有两种可能 ,
一:电网一次系统发生严重谐振(包括互感器)致使一相熔断器熔断引发一系列故障 ; 二 :闭口三角形接法在系统不平衡时会产生环流引发过热。
结论:下不了结论,请大伙分析那种可能性大。
昨天又烧坏2套,昨天那2台经发现与二次侧接地线无关
经解剖,PT一二次线圈完好,二次侧周围包裹也没有烧坏,AC相互感器烧坏裂开,B相没有开裂,A、C、B一次及二次,二次间绝缘已破坏。0.5A熔断器三相全部烧毁,二次熔断器侧没有烧毁,排除二次侧短路原因。消谐器已烧坏。
2楼
照片多但有用信息太少,不好分析。
回复
3楼
hanzhg54 发表于 2015-1-16 20:01 照片多但有用信息太少,不好分析。有设计图,看pdf 。
回复
4楼
1、消谐器的接线有问题,看你图片,上端子线已经碰外壳了!(俺放大了帮你贴出来哈)
2、如果不是1的问题,那么消谐器的质量也许有问题。
回复
5楼
wboy8759 发表于 2015-1-16 21:35 1、消谐器的接线有问题,看你图片,上端子线已经碰外壳了!(俺放大了帮你贴出来哈)2、如果不是1的问题, …上端子就算碰外壳也没什么,应为消协装置外壳是接地的,就相当于一二次侧都接地,没错呀。
回复
6楼
xzkun218 发表于 2015-1-16 22:07 上端子就算碰外壳也没什么,应为消协装置外壳是接地的,就相当于一二次侧都接地,没错呀。一二次都接地就等于没接消谐器了,没有消谐作用了哦。(其实我也看错了,消谐器顶端只是箍了一圈金属带,没构成直接接地)最大的可能怀疑这只消谐器自身质量问题了。
回复
7楼
长见识了,互感器还有这样子的绕组的
回复
8楼
就算三个互感器的N都接到消谐器也只有三根,为什么你上面接了那么多?
回复
9楼
两个蛋太重 发表于 2015-1-17 02:19 就算三个互感器的N都接到消谐器也只有三根,为什么你上面接了那么多?工人接错了人,把二次侧保护接地线也接到消谐器上
回复
10楼
感觉还是质量问题,摊上了,就只好认了。
回复
11楼
长见识了,互感器还有这样子的绕组的
回复