一个排烟系统问题
飘花儿
飘花儿 Lv.5
2015年01月16日 17:40:11
来自于中央空调
只看楼主

刚看前面一哥们问防烟分区的问题,我也有一个,请大侠们说说我有一个排烟系统,带2个防烟分区,一个500平,一个80平(很奇葩,我知道)一个宴会前厅,一个小走廊。我这排烟风机的风量肯定是500×120=60000m/h,但我小走廊选的排烟风口的实际排烟量是4800m/h。假如小走廊着火了,这6万的风机一开,我那小走廊的排烟风口的喉口风速是100多米每秒。这风道早就吸成饼了。



刚看前面一哥们问防烟分区的问题,我也有一个,请大侠们说说
我有一个排烟系统,带2个防烟分区,一个500平,一个80平(很奇葩,我知道)一个宴会前厅,一个小走廊。我这排烟风机的风量肯定是500×120=60000m/h,但我小走廊选的排烟风口的实际排烟量是4800m/h。假如小走廊着火了,这6万的风机一开,我那小走廊的排烟风口的喉口风速是100多米每秒。这风道早就吸成饼了。
现实中这种一个排烟风机带不同的防烟分区,防烟风区面积相差比较大这种情况应当如何正确的处理。有没有消防隐患?




免费打赏

相关推荐

APP内打开