刚看前面一哥们问防烟分区的问题,我也有一个,请大侠们说说我有一个排烟系统,带2个防烟分区,一个500平,一个80平(很奇葩,我知道)一个宴会前厅,一个小走廊。我这排烟风机的风量肯定是500×120=60000m/h,但我小走廊选的排烟风口的实际排烟量是4800m/h。假如小走廊着火了,这6万的风机一开,我那小走廊的排烟风口的喉口风速是100多米每秒。这风道早就吸成饼了。现实中这种一个排烟风机带不同的防烟分区,防烟风区面积相差比较大这种情况应当如何正确的处理。有没有消防隐患?
刚看前面一哥们问防烟分区的问题,我也有一个,请大侠们说说
我有一个排烟系统,带2个防烟分区,一个500平,一个80平(很奇葩,我知道)一个宴会前厅,一个小走廊。zzbj9788379 发表于 2015-1-17 08:58 加 排烟防火调节阀6万的风机一打开,末端只开一个4800风量的风口,你前面加什么阀,除非加余压阀
回复
4楼
楼主 你既然知道有问题 为何还要这样你设计?满足规范的前提下 要合理 可行 节约成本。
回复
5楼
ddwhya 发表于 2015-1-19 13:10 楼主 你既然知道有问题 为何还要这样你设计?满足规范的前提下 要合理 可行 节约成本。以前有过一次设计,到我这都不知道是不是二次了。以前就一套系统,现在想加甲方不同意,说消防已经审过了,和以前设计沟通过,这楼和原设计变动比较大,很多都是房间大小布局都有变动。现在这种先把楼盖起来,报了消防,然后内部大改动的项目真不在少数
回复
6楼
楼主,排烟量算出来是60000,那么每个排烟口大小都应该按30000风量计算,而不是你说的4800计算。其实还有一种办法就是500的宴会厅分成5个防烟分区,这样排烟量就下来了。
回复
7楼
nbhzzb 发表于 2015-1-19 16:37 楼主,排烟量算出来是60000,那么每个排烟口大小都应该按30000风量计算,而不是你说的4800计算。其实还有一 …“那么每个排烟口大小都应该按30000风量计算”,这个是那条规范啊,我也觉得支管也得留大点,我最后是留了个2万的风口,。多花几个防烟分区已经被甲方否了,原因是前厅要4.7m的吊顶,用来吊水晶灯…
回复
8楼
相差太大很不合理,最好分系统。
回复
9楼
应该将500平方米的分区再细分一下
回复
10楼
云飘飘 发表于 2015-1-20 06:03 相差太大很不合理,最好分系统。谢谢,下回得先和甲方说请,要不画施工图时自己难受
回复
11楼
学习了,谢谢各位
回复