12楼
学习了,谢谢
回复
13楼
路过学习下
回复
14楼
leidecuojue 发表于 2015-1-25 22:45 怎么固定的?屋面跟引下线焊接,与女儿墙上避雷带搭接
回复
15楼
小韩先僧 发表于 2015-1-26 08:49 这个搭接上面放的是什么?钢筋还是圆钢? 搭接面积不够加上的么? 这上面不刷沥青漆么?搭接的是12的热镀锌圆钢,单穿扁钢直接搭接的话,接触面积不够(除非将扁钢煨弯)。上面刷的是防锈漆,我这工程其实是可以不刷的,因为避雷网格上面还有防水层等。
回复
16楼
我爱喝绿茶 发表于 2015-1-26 12:36 没有支架啊,支架放在地上啊这不是明装避雷网,是暗敷的,上面还有防水层、面层等土建做法
回复
17楼
我爱喝绿茶 发表于 2015-1-26 12:36 没有支架啊,支架放在地上啊这不是明装避雷网,是暗敷的,上面还有防水层、面层等土建做法
回复
18楼
isaiaheric 发表于 2015-1-27 08:59 这种搭接焊,应该是加强固定用的吧,防腐处理还是做到位了,上面还应该加铺细石混凝土或者水泥砂浆之类的保 …避雷网是暗敷设,上面还有防水层等土建做法
回复
19楼
学习学习~~~
回复
20楼
垫层还没敷设
回复
21楼
这是避雷用的?
回复