救命啊,32层高层的4层柱墙取芯混凝土强度未达到设计C40的115%是否合格?附图片。
rockonline
rockonline Lv.2
2015年01月16日 09:50:02
只看楼主

本人购买新房在封顶验收时做混凝土表面回弹不合格,取芯检测说是合格了。但是发现4层楼柱墙取芯强度才达到C40设计的100%,最低的下限。听说要达到设计115%才算合格吗?开发区建设局回应此房子取芯强度达到设计要求,我怀疑官商结合作假。看7号楼检测报告4层楼柱墙的强度推定值才40mpa,刚刚达到设计C40的100%,此房子于2014.11.15号封顶做回弹推定值偏低才做取芯,房子表面强度不合格又做取芯。看测试结果4层柱墙强度偏低。此房子混凝土是合格的

此房子混凝土是合格的吗?4层柱墙必须要达到设计的115%吗?新买的房子还没住就各种不合格,尤其是主体的强度还不行。心理憋屈的不行啊,如果不合格我都准备退房了。可是房子又不能退,我们消费者就这样人气吞声吗?房子如果不合格谁敢住啊?请问现在楼房质量都是如此还是我的房子就是不合格哪?求专家解释。附图:7号楼取芯测试结果,请详细看4层柱墙强度推定值是不是偏低了?是不是不合格?

0.jpg


QQ图片20150113115204.jpg

免费打赏
tswc5566
2015年01月16日 15:05:17
2楼
楼主不是从事建筑的吧,砼强度达到100%就够了,没必要达到115%。
回复
ailbin
2015年01月16日 15:34:14
3楼
验收标准上只要达到设计要求就可以,没有规定要达到115%,而且不管是结构设计、混凝土配比都是有一定富余的,混凝土回弹检测也考虑95%合格保证率给出一个偏保守结果,所以应给没什么问题
回复
rockonline
2015年01月16日 16:09:13
4楼
tswc5566 发表于 2015-1-16 15:05 楼主不是从事建筑的吧,砼强度达到100%就够了,没必要达到115%。您好,我是买房子的业主啊。建筑肯定不懂了,就是害怕买的房子不合格。验收的时候说混凝土回弹不合格,心里憋屈。最后他们又做的取芯检测,看了报告4层柱墙刚刚满足设计的100%。设计是40mpa。检测结果刚刚达到40mpa,差一点就不合格了。这样心里觉得有点悬啊,请问一下4层柱墙混凝土强度以后会慢慢变强吗?
回复
tswc5566
2015年01月16日 16:21:13
5楼
rockonline 发表于 2015-1-16 16:09 您好,我是买房子的业主啊。建筑肯定不懂了,就是害怕买的房子不合格。验收的时候说混凝土回弹不合格,心 …现在的房子大部分都是豆腐渣,你买到质量好的房子的概率和你中奖的概率差不多。
回复
rockonline
2015年01月16日 16:22:30
6楼
ailbin 发表于 2015-1-16 15:34 验收标准上只要达到设计要求就可以,没有规定要达到115%,而且不管是结构设计、混凝土配比都是有一定富余的 …我的房子设计要求是多少啊?C40就是40mpa吗?我的刚刚满足40mpa感觉数据是不是有点作假。心里有点悬啊,我房子混凝土开始做回弹不合格咋回事啊,为啥同一个楼盘就我的7号楼回弹不合格,是不是还是存在问题啊。就算最后取芯检测强度也是刚刚达标!心里担心啊,好不容易买套房住着心惊胆战的。。。。
回复
静心望世界
2015年02月03日 16:46:49
7楼
我晕,已经很好了好不好,安心住你的吧。
回复
我喜欢结构
2015年02月04日 10:24:10
8楼
呵呵,到100%已经是不错的了。别太纠结了,