最近看到《全国民用建筑工程设计技术措施2009-混凝土结构》附录A.0.8节简单来说好像就是扩大梁柱节点核心区的面积,节点区采用跟梁板一样的混凝土等级也满足要求施工的时候节点核心区跟梁板混凝土等级一样,方便施工我们之前都没怎么做过大家现在一般的处理方式是什么呢?

最近看到《全国民用建筑工程设计技术措施2009-混凝土结构》
附录A.0.8节
简单来说好像就是扩大梁柱节点核心区的面积,节点区采用跟梁板一样的混凝土等级也满足要求
施工的时候节点核心区跟梁板混凝土等级一样,方便施工
333.png

我们之前都没怎么做过
大家现在一般的处理方式是什么呢?



333.png

免费打赏
cdddd
2015年01月23日 08:42:11
2楼
框架梁柱节点和框架梁柱节点核心区是一个意思参见砼规 11.6.Vj是框架梁柱节点核心区的剪力设计值。但是在之后的框架梁柱节点的抗剪承载力计算中也在使用Vj。说明就是同一个东西,只是用词不同罢了
框架节点核心区主要指梁柱构件重叠的区域,是梁柱交汇的节点区域,抗震设计时,对节点核心区的抗剪承载力有特殊规定与限值,以保证节点的可靠性。具体框架节点核心区的截面高度可取验算方向的柱截面高度,框架节点核心区的截面有效宽度,梁柱中线重合时,当梁宽不小于柱宽的一半时即为柱宽,当梁宽小于柱宽的一半时,可取梁宽加二分之一的柱宽,梁柱中线不重合时另有特殊规定。具体请参阅混凝土规范中的混凝土结构抗震设计的框架梁柱节点章节的规定
挺难理解的,详见张庆芳的历年试题与解答上有详细说明
回复
武汉一线天
2015年01月26日 15:03:50
3楼
实际施工时,先浇柱,浇到超过梁面标高,形成一个倒锥形,再浇梁。
回复
设计小兵
2015年01月26日 16:36:32
4楼
武汉一线天 发表于 2015-1-26 15:03 实际施工时,先浇柱,浇到超过梁面标高,形成一个倒锥形,再浇梁。对,目前施工节点区都是采用高等级的墙柱砼浇筑