刚买房子高层混凝土强度回弹不过,是不是房子质量不行?
rockonline
rockonline Lv.2
2015年01月13日 00:20:41
只看楼主

刚买的32层的高层楼房在封顶验收时局部混凝土回弹强度推定值偏低怎么办?是不是房子混凝土质量不合格?刚买的恒大楼盘在2014年11月15号,冬天做混凝土强度回弹推定值偏低,最后建设局要求取芯检测。最后取芯检测合格,但是混凝土强度表面测试不合格。刚买的楼盘封顶验收就出现楼房主体混凝土回弹强度不合格我们楼盘业主都很郁闷。请问专家,高层混凝土验收回弹推定值不合格,最后取芯测试合格了。这个房子到底合不合格啊,住起来想着房子之前验收回弹不合格好别扭啊。别说没合格了,就算测试合格的我们都住的都不放心那!请专家给予解释,此房子需要方法吗?还是所有楼盘在冬天回弹测试都不合格?还是就是有问题?

2015年01月13日 08:30:24
2楼
以钻芯取样的结果为准。
回复
rockonline
2015年01月13日 11:37:14
3楼
无间道 发表于 2015-1-13 08:30 以钻芯取样的结果为准。回复人好少!请问既然混凝土回弹不合格就算取芯合格是不是说明楼房的表面强度还是不足的,但是内部合格。还是比普通楼盘来说此楼混凝土强度表面硬度还是不行的啊?
回复
rockonline
2015年01月13日 11:37:57
4楼
求专家详细解释一下!
回复
daben2006
2015年01月13日 12:19:14
5楼
回弹法离散性比较大。
回复
winifred1900
2015年01月13日 14:48:00
6楼
rockonline 发表于 2015-1-13 11:37 回复人好少!请问既然混凝土回弹不合格就算取芯合格是不是说明楼房的表面强度还是不足的,但是内部合格。 …回弹的不准,最终强度判断是以取芯为准。
回复

相关推荐

APP内打开