300mm的的墙。建模时按开洞来建的。配筋时按连梁,连梁只能做到300X550的截面,跨高比大于2.5小于5。但是箍筋的计算结果特别大,要配到12直径的3肢箍了。有试过改成框架梁建进去的,但是计算结果反而是纵筋特别大。请问这是为什么?该如何处理解决呢?谢谢各位。。。
300mm的的墙。建模时按开洞来建的。配筋时按连梁,连梁只能做到300X550的截面,跨高比大于2.5小于5。但是箍筋的计算结果特别大,要配到12直径的3肢箍了。有试过改成框架梁建进去的,但是计算结果反而是纵筋特别大。请问这是为什么?该如何处理解决呢?谢谢各位。。。
2楼
那就是不合理了啊,这个联肢墙太钢了,要么削弱他,墙改短或者梁加长;要么增加旁边的墙长,让周围的墙来分担他的地震力
回复
3楼
我觉得此处连梁可按铰接连梁处理,考虑此连梁破坏对墙肢的影响,墙配筋会变大,而连梁构造措施也会确保在地震情况下连梁对剪力墙的约束不完全丧失。
回复
4楼
此墙刚度太大,认为削弱此墙刚度或加强相邻处墙刚度
回复
5楼
qtjg2011 发表于 2015-1-14 17:12 我觉得此处连梁可按铰接连梁处理,考虑此连梁破坏对墙肢的影响,墙配筋会变大,而连梁构造措施也会确保在地 …不要随便把连梁点成铰接,本身连梁是作为第一道防线的,你这人为的在设计的时候就已经把第一道防线给破坏掉了。这个连梁配筋也不是很大,在高烈度区很正常,配筋该配多少就多少。PKPM计算的时候墙上开洞是按照墙元来计算的,按照框架梁输入是按照杆元来计算的。剪力墙结构如果符合连梁的条件尽量按照墙上开洞来处理。
回复
6楼
楼主解释的很详尽,赞一个~
回复
7楼
混凝土等级改了没
回复
8楼
混凝土等级改了没
回复