遇到提升机(20~30米),电机在其上部。 通常配电做法是送四线(三相线,PE线)。PE线接在电机的外壳上。 但因电机位置很高,易感应雷电流,此时,PE线则成了将雷电流导回至下方控制室的通路, 不知各位设计行业高手此情况是如何处理的? 请指教。此事以前未出过问题,但总觉得不太妥。 虽做了避雷带,但似乎不太把握。在多雷地区恐怕不行。
但因电机位置很高,易感应雷电流,此时,PE线则成了将雷电流导回至下方控制室的通路, 不知各位设计行业高手此情况是如何处理的? 请指教。
此事以前未出过问题,但总觉得不太妥。 虽做了避雷带,但似乎不太把握。在多雷地区恐怕不行。