关于高处裸露电气设备的接地问题
dsigner2001
2004年12月03日 22:52:25
来自于防雷减灾
只看楼主

遇到提升机(20~30米),电机在其上部。 通常配电做法是送四线(三相线,PE线)。PE线接在电机的外壳上。 但因电机位置很高,易感应雷电流,此时,PE线则成了将雷电流导回至下方控制室的通路, 不知各位设计行业高手此情况是如何处理的? 请指教。此事以前未出过问题,但总觉得不太妥。 虽做了避雷带,但似乎不太把握。在多雷地区恐怕不行。

2004年12月04日 20:26:51
2楼
雷击高出,有避雷带保护,又做好接地级,已经符合规范要求。除非你的提升机高度有防止侧击雷的必要。
回复