本帖最后由 jpt0106 于 2015-1-12 15:42 编辑 KZ8、kZ9大小如图,到上层变为kZ5、KZ6,截面变小该怎么施工?能不能将下面的钢筋弯折使其截面变小?
本帖最后由 jpt0106 于 2015-1-12 15:42 编辑
KZ8、kZ9大小如图,到上层变为kZ5、KZ6,截面变小该怎么施工?能不能将下面的钢筋弯折使其截面变小?
2楼
看规范图集,GB101, 有图集的:两种做法,参看附件。
回复
3楼
本帖最后由 jpt0106 于 2015-1-13 09:13 编辑 想海的鱼 发表于 2015-1-12 16:51 看规范图集,GB101, 有图集的:两种做法,参看附件。谢谢!还以为在异形柱图集上呢,如果钢筋从楼面开始弯起可以吗?
回复
4楼
楼主参考下图集中的变截面
回复
5楼
jpt0106 发表于 2015-1-13 09:01 谢谢!还以为在异形柱图集上呢,如果钢筋从楼面开始弯起可以吗?最大弯折角度事由要求的,不能超过多少度(不记得,好像是5度)。 一般都是梁底开始弯起才能在楼面处达到上层柱的截面要求。
回复
6楼
最大弯折角度事由要求的,不能超过多少度(不记得,好像是5度)。 一般都是梁底开始弯起才能在楼面处达到上层柱的截面要求。
回复
7楼
回复